Перейти к содержанию
    

Обеспечить электрический и тепловой контакт ТО247 и радиатора

Доброго дня!

 

В конструкции удобно использовать радиатор как силовую шину (несколько десятков тиристоров ТО247). Есть желание вообще силу не заводить на вывод соединенный с задней плоскостью, а клемму сразу бросить на радиатор (длинный, около метра). Но тут возникает неоднозначность, с одной стороны хочется намазать теплопроводящей пастой для улучшения теплового контакта, с другой хочется намазать чем-то электропроводным что бы не окислялось и контакт не пропадал (вазелин, литол, меднографитка).

 

Есть ли какое-то универсальное решение?

Коллега предлагает просто отполировать радиатор и притянуть вообще без посредников... но гложат сомнения, за годы может начаться коррозия и сильно ухудшится как электро, так и тепло контакт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(несколько десятков тиристоров ТО247).

а клемму сразу бросить на радиатор

и какой ток будет проходить через эту клемму? радиатор таких размеров под напряжением лучше не держать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с одной стороны хочется намазать теплопроводящей пастой для улучшения теплового контакта, с другой хочется намазать чем-то электропроводным что бы не окислялось и контакт не пропадал

Если радиатор медный и хочется особенного - попробуйте "жидкий металл" http://digital-boom.ru/hardware/zhidkij-me...y-i-minusy.html

Будет и электрический контакт и тепловой. Демонтаж может оказаться весьма проблематичным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

и какой ток будет проходить через эту клемму? радиатор таких размеров под напряжением лучше не держать

 

Общий ток в районе 200А. Напряжение сети 0,4кВ. Не вижу принципиальной разницы между просто шиной в распред шкафу и алюминиевым радиатором тех же размеров.

 

Если радиатор медный и хочется особенного - попробуйте "жидкий металл" http://digital-boom.ru/hardware/zhidkij-me...y-i-minusy.html

Будет и электрический контакт и тепловой. Демонтаж может оказаться весьма проблематичным.

 

Радиатор алюминиевый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Общий ток в районе 200А. Напряжение сети 0,4кВ. Не вижу принципиальной разницы между просто шиной в распред шкафу и алюминиевым радиатором тех же размеров.

радиатор тяжелее, его необходимо изолировать от несущей конструкции, шины в шкафах имеют соответственный цвет, возможно это и не важно в Вашем случае

ЗЫ при "бабахе" тиристора будьте готовы к повреждению и замене всего радиатора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

радиатор тяжелее, его необходимо изолировать от несущей конструкции, шины в шкафах имеют соответственный цвет, возможно это и не важно в Вашем случае

ЗЫ при "бабахе" тиристора будьте готовы к повреждению и замене всего радиатора

 

Спасибо за беспокойство.

Штатный режим работы не предполагает "бабах" тиристоров. Вся коммутация в нулях.

Ток одного тиристора не более 20А (тиристор на 40А).

Макет работает без нареканий.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллега предлагает просто отполировать радиатор и притянуть

Отполировать радиатор и притянуть + вазелин, литол, меднографитка.

Толщина слоя мала - разница в величине теплопроводности не играет роли.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×