PhX 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Микроконтроллер должен получать сигналы с отдаленных концевых выключателей. Предельная частота срабатывания 1Гц. Я думаю поставить после концевика фильтр низких частот и оптрон. Ваше мнение? Какой оптрон выбрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Если концевик - действительно механический выключатель, то оптрон крайне невыгоден, разве что есть большая вероятность попадания в цепь концевика сети. Но тогда нужно делать полноценную гальваническую развязку и ставить еще развязанный источник питания для концевика. Оптрон для нее подойдет любой транзисторный, самый дешевый. Если концевик - источник напряжения, тогда выбор оптрона определяется допустимым током этого источника. Если можно отнять миллиампер 10 - то как в предыдущем случае, иначе - нужно искать слаботочный с большим коэффициентом передачи по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Фильтр не нужен. Дребезг срабатывания можно (и нужно) программно устранять. Оптрон желателен, т.к. заранее неизвестно, что там на конце длинной линии приключиться может. Да и сигнал в линии будет токовый (для диода оптрона) что по помехозащищенности всяко лучше потенциального. Минус один - для запитки концевика нужен будет отдельный гальванически изолированный от МК источник питания. Если у МК входы без гистерезиса, то оптрон лучше брать сразу со встроенным триггером Шмитта, типа H11L1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Buravtsev 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Посмотрите MAX6816/6817/6818 - обработка сигналов от концевиков с коммутацией на землю. Подавление от дребезга, защита от статики ±15 кВ и перенапряжения на линии до ±25 В. Выход ТТЛ. Кроме конденсатора по питанию больше никакой обвязки не требуется, т.е. на вход - кнопку, выход - напрямую на контроллер. Если нет ограничений по цене (стоит, зараза, от 60 р.) - самое оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться