Перейти к содержанию
    

Доброго дня уважаемые.

 

Объясните дураку :

 

Рисую схему с 5AGXMA7 (arria V) , хочу в 4-м банке сделать питание так:

VCCIO4A = 1.8

VCCIO4B = 1.8

VCCIO4C = 2.5

VCCIO4D = 2.5

 

VCCPD4A = 2.5

VCCPD4BCD = 2.5

 

----------------

VCCPGM - 3.3

 

Между тем в документе - "Arria® V GT, GX, ST, and SX Device Family Pin Connection Guidelines PCG-01013-2.3"

В строке про VCCIO[3,4,5,6,7,8] (стр17) сказано :

Connect these pins to 1.2V, 1.25V, 1.35V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.0V,

or 3.3V supplies, depending on the I/O standard connected to the

specified bank. When these pins require 2.5V you may tie them to

the same regulator as VCCPD and VCCPGM, but only if each of

these supplies require 2.5V sources.

 

Что я перевёл как : подсоедените эти пины к 1.2 ...3.3В , в завивисмости от стандарта i/o,а вот если вам надо подать туда 2.5В - то вы можете подать их с тогоже регулятора как и на VCCPD и VCCPGM, но только если каждый из них запитан такими же 2.5 Вольта.

 

Если я правильно перевёл - то что это значит? не получится у меня НИ В КАКОЙ банк плис подать 2.5 вольта , так как у меня VCCPGM и VCCPD не по 2.5В ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понял в чём проблема. VCCPD выбирается исходя из нужного VCCIO, а не наоборот.

The VCCPD pins require 2.5V, 3.0V, or 3.3V power supply. When
these pins have the same voltage requirements as VCCPGM and
VCCIO, you may tie them to the same regulator. The voltage on
VCCPD is dependent on the VCCIO voltage.
When VCCIO is 3.3V, VCCPD must be 3.3V.
When VCCIO is 3.0V, VCCPD must be 3.0V.
When VCCIO is 2.5V or less, VCCPD must be 2.5V.
Decoupling for these pins depends on the design decoupling
requirements of the specific board. See Notes 2, 3, 4, and 8.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понял в чём проблема. VCCPD выбирается исходя из нужного VCCIO, а не наоборот.

 

..верно, но я нашёл предупреждение где сказано что если VCCIO - 2.5 вольта , то VCCPD может быть 2.5 вольта тогда и только тогда когда - VCCPGM тоже 2.5 вольта .

А у меня не так , да и к тому же VCCPD никаким другим кроме 2.5 вольта при таком VCCIO быть не может.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

..верно, но я нашёл предупреждение где сказано что если VCCIO - 2.5 вольта , то VCCPD может быть 2.5 вольта тогда и только тогда когда - VCCPGM тоже 2.5 вольта .

А у меня не так , да и к тому же VCCPD никаким другим кроме 2.5 вольта при таком VCCIO быть не может.

Соединять можно если VCCPGM = 2,5V. Если нет то не соединяйте :laughing:

post-18832-1504865137_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у вас на схеме так - как я хочу , и я так понял - всё работает , спасибо.

з.ы.

а ваш комментарий я не понял , вроде он не соответствует схеме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, схема рабочая. У меня VCCPGM = 3,3V , что не соответствует?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, схема рабочая. У меня VCCPGM = 3,3V , что не соответствует?

..ладно, сломаный телефон получается, не можем друг друга понять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что я перевёл как : подсоедените эти пины к 1.2 ...3.3В , в завивисмости от стандарта i/o,а вот если вам надо подать туда 2.5В - то вы можете подать их с тогоже регулятора как и на VCCPD и VCCPGM, но только если каждый из них запитан такими же 2.5 Вольта.

 

Если я правильно перевёл - то что это значит?

Перевели правильно

 

не получится у меня НИ В КАКОЙ банк плис подать 2.5 вольта , так как у меня VCCPGM и VCCPD не по 2.5В ?
Уловите разницу между можно подать и обязаны подать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...