реклама на сайте
подробности

 
 
12 страниц V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Контактор на плкте с МК
Слесарь
сообщение Aug 25 2017, 19:14
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 756
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Здравствуйте!
Допускается ли размещение на одной ПП контактора АС-7А 63А (двухполюсный, полюса включены параллельно для исключения залипания под большим током) с общим током индуктивной нагрузки 70А и микроконтроллера из серии PIC18 ? Площадь ПП 150х100 мм.
Требуется ли какое-то экранирование проца?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
mantech
сообщение Aug 25 2017, 20:35
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 509
Регистрация: 16-08-12
Из: Киров
Пользователь №: 73 143



Цитата(Слесарь @ Aug 25 2017, 22:14) *
Требуется ли какое-то экранирование проца?


Желательно. И обязательно хорошая развязка по цепям управления и питания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Aug 26 2017, 04:31
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 756
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Ну а вообще возможна такая компоновка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Aug 26 2017, 04:54
Сообщение #4


Mentor
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 5 253
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Слесарь @ Aug 26 2017, 07:31) *
Ну а вообще возможна такая компоновка?


Выдерживает до 60А суммарно в пике
Хотя это сделано на Kinetis.
Вся штука в количестве слоев и толщине меди.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Михась
сообщение Aug 26 2017, 06:25
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 143
Регистрация: 29-09-10
Пользователь №: 59 816



А скажите марку пускателя для запайки, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sigmaN
сообщение Aug 26 2017, 09:21
Сообщение #6


I WANT TO BELIEVE
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 517
Регистрация: 9-03-08
Пользователь №: 35 751



Извиняюсь за оффтоп, а как зеленые разъемы называются? У них ответная часть с винтом для зажима провода?


--------------------
The truth is out there...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Aug 26 2017, 12:09
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 698
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(sigmaN @ Aug 26 2017, 16:21) *
Извиняюсь за оффтоп, а как зеленые разъемы называются? У них ответная часть с винтом для зажима провода?

Да, похожи на 15EDGVC-3.5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Aug 26 2017, 12:54
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 593
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



чтобы были какие-либо гарантии - процессор и его "обвеска" д.б. помещены полностью в
железный (магнитный) корпус, + гальваническая развязка его источника питания.
Как эконом-вариант - поместить в железный кожух контактор (если его нет в "штатном" исполнении контактора ).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Николай Семёнови...
сообщение Aug 26 2017, 19:20
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 218
Регистрация: 20-05-17
Пользователь №: 97 202



Проц НИКОГДА! Не при каких условиях не будет нормально работать с контактором на одной плате. НИКОГДА.

Поэтому Вы никогда даже на SIL3 сертификацию не пройдете.

А если у Вас при взбрыке контроллера, вызванном шлёпаньем 1000 амперным контактором, люди не погибнут, то в принципе можно и поставить на одной плате мощный контактор и процессор.

При этом отдавая себе отчет, что процик иногда будет глючить, лагать или сходить с ума

Сообщение отредактировал Николай Семёнович - Aug 26 2017, 19:25
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Aug 27 2017, 06:31
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 756
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Цитата(Николай Семёнович @ Aug 26 2017, 22:20) *
вызванном шлёпаньем 1000 амперным контактором


Мне надо коммутировать до 70 А.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Aug 27 2017, 07:52
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 105
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Слесарь @ Aug 27 2017, 09:31) *
Мне надо коммутировать до 70 А.

Кроме номинального тока у контактора есть еще Icu и, видимо, надо ориентироваться на ток близкий к нему.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Aug 27 2017, 08:08
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 756
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



У меня кратковременный больше 70А не бывает. Рабочий ток около 12А
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Aug 27 2017, 08:48
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 105
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Слесарь @ Aug 27 2017, 11:08) *
У меня кратковременный больше 70А не бывает. Рабочий ток около 12А

Вы для себя делаете одиничное устройство или собираетесь его продавать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Aug 27 2017, 09:07
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 593
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(Слесарь @ Aug 27 2017, 11:08) *
У меня кратковременный больше 70А не бывает. Рабочий ток около 12А

А из полупроводниковых коммутаторов не рассматривали решение ?
(мощный симистор/AC, транзистор(ы)/DC)
При этом "ток обмотки" с выбросом отсутствует. Пусковой ток нагрузки для AC может быть = 0.
Снизить коммутационный ток нагрузки можно включив параллельно контактам
полупроводниковую "схему плавного пуска" - на время срабатывания контактов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Aug 27 2017, 09:24
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 756
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Рассматривал применение твердотельного реле с ЗЕРО контролем, но они требуют достаточно большого радиатора и неизвестно как себя поведут при коммутации катушки током 70А. симисторы бывают не закрываются при нагрузке на катушку, приходится подбирать снаббер.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

12 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th September 2017 - 20:42
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016