Aleksei_Rostov 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Возник вопрос по восьми канальному АЦП max 10 development board. Задействую только одно ядро АЦП. Частоту тактирования выбираю 500 кГц. Подаю постоянное напряжение 2.5 В на каждый канал поочередно. При этом на незадействованных каналах значение АЦП также увеличивается. Вот выход АЦП в SignalTab когда на каналах нет входного сигнала А вот подаю на третий канал постоянное напряжение 2.5 В При этом на 5, 6, 7 каналы на выходе также почти по 2.5 В. Если подаю на другие каналы картина аналогична, только заметно влияние на соседние каналы. Как развязать каналы между собой? Похоже что мультиплексор в АЦП при переключении подхватывает напряжение с соседних каналов. Частоту тактирования уменьшал, не помогло. Опорное напряжение для АЦП internal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Возник вопрос по восьми канальному АЦП max 10 development board. Задействую только одно ядро АЦП. А посмотрите у "восьми канального АЦП" нет ли конвейера с данными? Может после "переключения" Вы еще читаете данные со "старого" канала... И еще. Моделсим умеет представлять данные как аналоговые, это будет удобнее смотреть, чем в виде HEX-значений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба А посмотрите у "восьми канального АЦП" нет ли конвейера с данными? Может после "переключения" Вы еще читаете данные со "старого" канала... И еще. Моделсим умеет представлять данные как аналоговые, это будет удобнее смотреть, чем в виде HEX-значений... Конвеера нет. Там мультиплексор кот я управляю Картинки из сигналтаба специально вывел все каналы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexr22b 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба У АЦП есть спецификация по входному импендансу. Оставляя вход неподлключенным вы ее нарушаете. Sample&Hold capacitor практически висит в воздухе и не меняет заряда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) · Жалоба У АЦП есть спецификация по входному импендансу. Оставляя вход неподлключенным вы ее нарушаете. Sample&Hold capacitor практически висит в воздухе и не меняет заряда Простите не понял про спецификацию и входное напряжение на канале. Взаимосвязь. Если я ничего не подаю то есть просто шум в каждом канале ацп. Подал напряжение на один только канал, на других каналах появились отсчеты причём не только в младших разрядах. Каждый канал содержит на входе RC цепочку То есть обязательным условием является нагрузка всех каналов? Изменено 8 января, 2017 пользователем farbius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Подал напряжение на один только канал, на других каналах появились отсчеты причём не только в младших разрядах. Каждый канал содержит на входе RC цепочку То есть обязательным условием является нагрузка всех каналов? У Вашего АЦП есть конденсатор который и выполняет функцию "Hold". Когда Вы переключаете этот конденсатор с одного входа на другой, то напряжение на нем остается от старого входа. И итоговое измеряемое напряжения является результатом от напряжений на этом конденсаторе и на входе. Чем больше на входе R и меньше C - тем больше влияние этого предзаряженного C на следующий канал. Я этот эффект наблюдал уже на 10-битных АЦП и на выходной емкости микросхем мультиплексоров, то есть даже без всякого конденсатора, обусловленного применяемым АЦП. Лечится стандартно- нужно выполнять требования по входному сопротивлению и емкости, а также по времянке (чтобы эффект от этого прредзаряженного конденсатора не был виден). Хорошо помогает сделать несколько измерений после переключения входа. В одной конструкции с непредсказуемыми входными параметрами мне даже пришлось делать условный цикл- измерял после переключения несколько раз до достижения необходимой малости между соседними измерениями- тогда считал, что наконец-то измеряю подключенный вход, а не борюсь с постэффектами предыдущего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Если я ничего не подаю то есть просто шум в каждом канале ацп. В аналоговой схемотехнике ничего - это не шум (и тем более не ноль или не единица, как во многих цифровых схемах), это источник с бесконечным импедансом. Он установит своё значение на входе за бесконечное время. Что вы и наблюдаете: источник с конечным импедансом (2.5В) устанавливает свое значние за конечное время, остальные источники это значение просто не изменяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться