Wiener 0 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба Добрый день! Наступили морозы, а вместе с ними и проблемы с запуском. Не запускается (работает нестабильно) внешний кварцевый резонатор. При прогреве устройства всё запускается и последующие перезапуски проходят нормально. Уже поменял кварц на KX-28T (до -40С), т.к. стоял "Китай до -10С", но не помогло. Ёмкости стоят по 22пФ, последовательный резистор 100кОм. Как лечить ?! Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Как лечить ?! Ставить интегральный осциллятор. Или тщательно макетировать схему кварцевого осциллятора, контролируя "запас прочности", как описано, например, тут: Crystal Oscillator of the C500 and C166 Microcontroller Families Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Как лечить ?!Устройство негерметичное, как я понимаю? Если да, то скорее всего у вас проблема с конденсатом. Либо сушите и покрывайте всю плату лаком, либо организуйте предварительный подогрев так, чтобы в момент включения устройства его температура была чуть выше точки росы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться