Перейти к содержанию
    

Шумы при измерении значения давления воды

Добрый день!

Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М 0-10бар 1%ДИ 4-20мА врезан вертикально в трубу, где установлен счетчик и манометр. Все по правилам.

От шкафа к датчику проложен кабель МКЭШ3х0.5 10м экран на земле шкафа. Шкаф по 220 подключен и заземлен к распредшкафу - 3 м.

Контроллер своего производства, блок схема прилагается. Блок питания импульсный с резервированием DRC-40B

post-21440-1487573781_thumb.jpg

Используется 2-х ступенчатая цифровая фильтрация. С дискретностью 10 мс: медианный фильтр с окном 7 и скользящее среднее на 256 значений

Проблема в нестабильности выходных значений.

Вижу на манометре плавное изменение значения давления в диапазоне +-0.3 бар, на приборе +-0.8 бар. Ну и график довольно изрезанный.

Кусок графика так же прилагается.

post-21440-1487575246_thumb.jpg

post-21440-1487575254_thumb.jpg

Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно.

Заказчик не доволен, говорит, что очень нестабильные значения.

Посоветуйте плз, может где криминал налицо??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посоветуйте плз, может где криминал налицо??

 

Калмановский фильтр надо применить. :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Калмановский фильтр надо применить. :biggrin:

Неее, тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса...

:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посоветуйте плз, может где криминал налицо??

странный график давления, такое впечатление, что отклонения все вместо случайных - дискретные. Проверьте, не перепутали ли старшие-младшие биты в результатах измерения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

странный график давления, такое впечатление, что отклонения все вместо случайных - дискретные. Проверьте, не перепутали ли старшие-младшие биты в результатах измерения.

нет, не может быть, сто раз проверено, входная цепь промеряется для дальнейшей корректировки значений.

Никаких перескоков данных нет, все верно.

Да и далеко не первый проект, первый для измерения именно в таком месте

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Выводы у датчика указаны производителем не "красный, синий и чёрный", а "плюс, минус и экран", и требуется свой плавающий источник 12...36 В — и то, и другое на схеме отсутствует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным?

Да, видимо стоит попробовать. Да и ФНЧ поставить что-то более существенное, чем RC цепочка.

Сейчас частота среза около 4МГц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, видимо стоит попробовать. Да и ФНЧ поставить что-то более существенное, чем RC цепочка.

Сейчас частота среза около 4МГц

У вас цифровой фильтр имеет центральный лепесток, если не ошибаюсь, около 4 Гц. Зачем же вы не ограничили входной сигнал таким диапазоном?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вас цифровой фильтр имеет центральный лепесток, если не ошибаюсь, около 4 Гц. Зачем же вы не ограничили входной сигнал таким диапазоном?

Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом...

Думал, что обойдусь чисто цифрой...

Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление.

Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом...

Думал, что обойдусь чисто цифрой...

Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление.

Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц?

Лучше скажите, для чего Вы измеряете давление. Оно ведь при гидроударах или генерации в потоке может очень причудливо меняться. Можно ведь и гидрофоны на разные частоты поставить. А цель-то в чем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом...

Думал, что обойдусь чисто цифрой...

Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление.

Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц?

Ваши фильтры должны соответствовать характеристикам измеряемой величины. Если давление может меняться 10 раз в секунду, то и полоса фильтра не нужна больше 10 Гц. Выберите максимально необходимую частоту, но не более.

У цифрового фильтра АЧХ периодическая! Он вам и из блютуз наловит помех. B)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ваши фильтры должны соответствовать характеристикам измеряемой величины. Если давление может меняться 10 раз в секунду, то и полоса фильтра не нужна больше 10 Гц. Выберите максимально необходимую частоту, но не более.

Человек же написал - "тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса..."

 

Динамика процесса неизвестна, посему и полоса требуемых фильтров не известна, задача все лишь сделать так, как показывает манометр.

Для этого, очевидно, надо снять характеристику манометра.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А цель-то в чем?

Цель измерять текущее давление с контролем аварийных ситуаций по пороговым значениям.

Я не могу понять, картина, что я вижу у себя в системе норма или ошибки измерений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Человек же написал - "тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса..."

Динамика процесса неизвестна, посему и полоса требуемых фильтров не известна, задача все лишь сделать так, как показывает манометр.

Для этого, очевидно, надо снять характеристику манометра.

В любом случае не 4 миллиона колебаний в секунду.

А с какой частотой качается стрелка осциллографа манометра? То-то и оно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...