ageevas 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Есть проблема с устройством у заказчика. Два тиристора 40TPS12 включены встречно-параллельно. Включаются в режиме фазо-импульсного управления - с регулируемой задержкой. Тем самым регулируется ток. Далее стоит диодный мост и все это подключено к статору двигателя - таким образом производится сушка статора. При плавном повышении тока на уровне примерно в 30 А тиристоры разом уходят в КЗ. Ток мерили клещами (причем видимо не true RMS). Что может происходить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба Надо бы, наверное, больший запас по току, ампер 80. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба ...30 А тиристоры разом уходят в КЗ. Про запас по току верно. Может быть, ваши тиристоры - кетайскоэ палево с кристаллом в 2 раза меньше по площади. А может быть, их вышибает по скорости нарастания напруги. Нагрузка- то индуктивная. Да и схема включения какая-то странная. Предъявите черновичок, пож-ста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ageevas 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба С тиристорами действительно все нормально. До этого их проверяют на 50 А в течении часа. Ток они выдерживают. Перегрева нет. Смущает быстрый выход из строя на одном и том же уровне тока. Если происходит замыкание при намагничивании и не определяется тестером, то каким образом его проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба А может быть, их вышибает по скорости нарастания напруги. Нагрузка- то индуктивная. превышение скорости нарастания вроде приводит к отпиранию тиристора, а тут выгорают... токовые приборы обычно выгорают при превышении тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба превышение скорости нарастания вроде приводит к отпиранию тиристора, а тут выгорают... токовые приборы обычно выгорают при превышении тока Тащемта, налицо тепловой пробой. Значит, на каком-то участке кристалла было резко превышено тепловыделение. При превышении скорости нарастания это может быть запросто: тиристор отпирается, но отпирающий ток возникает не там, где предусматривалось конструкцией. Например, шнуруется у вывода катода. Коммутация-то происходит в жёстком режиме. Это несложно проверить, поставив тупой, но надёжный шнуббер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 · Жалоба Еще на всякий случай посмотрите достаточен ли управляющий ток, при "вялом" отпирании, на больших токах, в некоторых приборах тоже могут случаться проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Если происходит замыкание при намагничивании и не определяется тестером, то каким образом его проверить? Включите двигатель напрямую, через плавкую вставку. Если Зевс с небес не спустится, с двигателем всё в порядке... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться