allmaker 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Добрый день! Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М 0-10бар 1%ДИ 4-20мА врезан вертикально в трубу, где установлен счетчик и манометр. Все по правилам. От шкафа к датчику проложен кабель МКЭШ3х0.5 10м экран на земле шкафа. Шкаф по 220 подключен и заземлен к распредшкафу - 3 м. Контроллер своего производства, блок схема прилагается. Блок питания импульсный с резервированием DRC-40B Используется 2-х ступенчатая цифровая фильтрация. С дискретностью 10 мс: медианный фильтр с окном 7 и скользящее среднее на 256 значений Проблема в нестабильности выходных значений. Вижу на манометре плавное изменение значения давления в диапазоне +-0.3 бар, на приборе +-0.8 бар. Ну и график довольно изрезанный. Кусок графика так же прилагается. Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно. Заказчик не доволен, говорит, что очень нестабильные значения. Посоветуйте плз, может где криминал налицо?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Посоветуйте плз, может где криминал налицо?? Калмановский фильтр надо применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Калмановский фильтр надо применить. Неее, тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Посоветуйте плз, может где криминал налицо?? странный график давления, такое впечатление, что отклонения все вместо случайных - дискретные. Проверьте, не перепутали ли старшие-младшие биты в результатах измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба странный график давления, такое впечатление, что отклонения все вместо случайных - дискретные. Проверьте, не перепутали ли старшие-младшие биты в результатах измерения. нет, не может быть, сто раз проверено, входная цепь промеряется для дальнейшей корректировки значений. Никаких перескоков данных нет, все верно. Да и далеко не первый проект, первый для измерения именно в таком месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Выводы у датчика указаны производителем не "красный, синий и чёрный", а "плюс, минус и экран", и требуется свой плавающий источник 12...36 В — и то, и другое на схеме отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным? Да, видимо стоит попробовать. Да и ФНЧ поставить что-то более существенное, чем RC цепочка. Сейчас частота среза около 4МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Да, видимо стоит попробовать. Да и ФНЧ поставить что-то более существенное, чем RC цепочка. Сейчас частота среза около 4МГц У вас цифровой фильтр имеет центральный лепесток, если не ошибаюсь, около 4 Гц. Зачем же вы не ограничили входной сигнал таким диапазоном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба У вас цифровой фильтр имеет центральный лепесток, если не ошибаюсь, около 4 Гц. Зачем же вы не ограничили входной сигнал таким диапазоном? Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом... Думал, что обойдусь чисто цифрой... Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление. Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом... Думал, что обойдусь чисто цифрой... Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление. Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц? Лучше скажите, для чего Вы измеряете давление. Оно ведь при гидроударах или генерации в потоке может очень причудливо меняться. Можно ведь и гидрофоны на разные частоты поставить. А цель-то в чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом... Думал, что обойдусь чисто цифрой... Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление. Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц? Ваши фильтры должны соответствовать характеристикам измеряемой величины. Если давление может меняться 10 раз в секунду, то и полоса фильтра не нужна больше 10 Гц. Выберите максимально необходимую частоту, но не более. У цифрового фильтра АЧХ периодическая! Он вам и из блютуз наловит помех. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Ваши фильтры должны соответствовать характеристикам измеряемой величины. Если давление может меняться 10 раз в секунду, то и полоса фильтра не нужна больше 10 Гц. Выберите максимально необходимую частоту, но не более. Человек же написал - "тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса..." Динамика процесса неизвестна, посему и полоса требуемых фильтров не известна, задача все лишь сделать так, как показывает манометр. Для этого, очевидно, надо снять характеристику манометра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба А цель-то в чем? Цель измерять текущее давление с контролем аварийных ситуаций по пороговым значениям. Я не могу понять, картина, что я вижу у себя в системе норма или ошибки измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Человек же написал - "тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса..." Динамика процесса неизвестна, посему и полоса требуемых фильтров не известна, задача все лишь сделать так, как показывает манометр. Для этого, очевидно, надо снять характеристику манометра. В любом случае не 4 миллиона колебаний в секунду. А с какой частотой качается стрелка осциллографа манометра? То-то и оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться