Перейти к содержанию
    

нужна схема защитной цепи +60 В. Crow bar

в общем, нужен шунт, который будет при превышении напряжения от +5 до +60 коротить цепь и жечь предохранитель.

TL431 только до 36 В.

Что еще можно придумать?

post-4079-1487245955_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не пойдет, думаю. Т.к. срабатывать должна при больше, чем 5 В.

Но в диапазоне 5-60.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ничего не понял, что значит :

при больше, чем 5 В.

Но в диапазоне 5-60.

Схема сработала при напряжении 5,5 вольт (условно) - сгорел предохранитель, цепь разорвана.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в цепи может появиться не 5,5 а 60 В. Должен сгореть предохранитель, а сама TL уцелеть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Порог срабатывания в схеме должен регулироваться?

Или схема работает от некоторого напряжения, скажем 5 В, но в цепи может появиться 60 В?

В последнем случае для TL431 превышения напряжения не произойдет, т.к. между катодом и анодом напряжение будет стабилизировано. А все "лишнее" напряжение приложится к управляющему электроду симистора и заботиться нужно уже о безопасном режиме симистора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

порог срабатывания выставляется единожды. Например, 6 В.

Но может быть всплеск в цепи до +60 В. И сгореть должен предохранитель, т.к. симистор или транзистор закоротит цепь накоротко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опередили, а что касается

заботиться нужно уже о безопасном режиме симистора

Нужно ограничить ток управляющего электрода и всё будет хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, похоже так. На TL больше 6 В не получаем. А вместо симистора может транзистор лучше взять?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

порог срабатывания выставляется единожды. Например, 6 В.

Тогда приведенная схема может обеспечить регулировку порога срабатывания вплоть до 35 В. Нужно только ограничить максимальный ток управляющего электрода симистора при максимальном входном напряжении.

 

Но может быть всплеск в цепи до +60 В.

Симистор тоже имеет время срабатывания, поэтому всплески напряжения нужно дополнительно ограничивать супрессорами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а посоветовать цепь после TL431 можете, чтобы всплески ограничить? Там скорее не всплески могут быть, а замыкание на линию +60 В. Он этого надо защититься. И чем быстрее сработает, тем лучше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вместо симистора может транзистор лучше взять?

Для транзистора возможно вхождение в линейный режим. И находиться в нем может долго, если будет недостаточный ток для пережигания предохранителя. Или возникнет колебательный процесс.

А симистор один раз защелкнется и пережжет предохранитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тогда, да, его.

 

Симистор, как я понял, он открывается отрицательным напряжением, тогда, когда откроется TL431 и притянет к земле управляющий электрод.

Резистор на 60 В, 10 мА= 6 К.

Осталось симистор подобрать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а посоветовать цепь после TL431 можете, чтобы всплески ограничить?

Не после TL431, а после предохранителя. Можно 1,5КЕхх серию.

 

Симистор, как я понял, он открывается отрицательным напряжением...

И положительным тоже открывается, относительно вывода 1 (верхний силовой вывод на схеме).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

немного не понятно тогда.

TL закрыта. Управляющий электрод симистора подключен к резистору, т.е. к +5 +60.

Он д.б. закрыт.

Это так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...