Перейти к содержанию
    

Контроль тока ключей

Можно сделать так:

6d4ec050bc9bt.jpg

Сигнал с трансформатора тока поступает на ключ, подтягивающий к земле конденсатор у pnp транзистора. Таким образом, получается сигнал, пропорциональный току через ключи. Полевой транзистор пропорционально сигналу токового трансформатора увеличивает напряжение на входе DTC, ограничивая скважность сигнала управления

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это вы типа поделились идеей? а надо? в даташите и оригинальных апноутах сделано проще и эффективнее.

 

тем более у вас косяк - контроль тока ключей с цепочками с такой гигантской постоянной времени невозможен. Можно только мониторить ток нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

kolhoz

А теперь представьте, что у Вас на плате не 1, а 64 ключа.

Представили?

Дальнейшие комментарии нужны или Вы уже поняли, почему Ваша схема никуда не годится?

Изменено пользователем Студент заборстроительного

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...