  1. Сейчас период таймаута выбран 0,5 сек, обнуление счетчика сторожевого таймера происходит в одной задаче РТОС, которая начинает выполняться только через 1 секунду после подачи питания (такая особенность). Получается сторожевой таймер срабатывает раньше… Где должен обнуляться счетчик сторожевого таймера? Сейчас он обнуляется в одной из задач РТОС, почти безусловно, т.е. контролируется только правильность работы этой задачи. Как контролировать остальные, особенно если они взаимосвязанные (ждут результатов работы других задач)? Или задачи во время своего выполнения сами должны анализировать себя и сигнализировать выше, но если РТОС вытесняющая, то задача может прерваться и анализ оказаться неполным или не быть готовым к моменту принятия решения о сбросе по сторожевому таймеру. Как тут быть? Обязательно ли проводить самодиагностику сторожевого таймера при подаче питания (когда ждем сброса по срабатыванию сторожевого таймера, а после него фиксируем успешность его работы и загружаемся как обычно). Но это ограничивает период таймаута сторожевого таймера, чтобы долго не загружать устройство. Спасибо!
×
×