Перейти к содержанию
    

Помогите с проблемой плз..

Есть схема, повышающий плата с 20-60 вольт до 400, Схема пушпула. частота 160 кгц.

Расчет транса и транзисторов 150 - 500 ват. По факту имеем 60. при 15-20 вольтах на входе, при повышении входного напряжения до 30 вольт , резисторы быстро нагреваются свыше 50 градусов.

Схема раскачки построена на LM5033, транзисторы IRF640N

Не могу понять куда копать. свыше 160 килогерц греется обмотка транса сердечник холодный, при 160 кгц до 60 ват выхода все работает штатно, свыше проблемы.

 

typapp_circuit.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

куда копать

Выложить принципиальную схему и упросить администрацию форума перенести тему в соответствующий Вашей квалификации раздел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для такой частоты поищите транзисторы с меньшей ёмкостью.

И переименуйте тему, плз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А осциллограф у вас есть? Схема та же, что на картинке? И тоже без снабберов? Вот выбросами на стоках мосфеты и греются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А осциллограф у вас есть? Схема та же, что на картинке? И тоже без снабберов? Вот выбросами на стоках мосфеты и греются.

Осцилограф есть :)

Спасибки большое за подсказку снаббер, таки помогло.

А теперь по порядку.

Схема немного отличается но основа таже. Снабберы повесил на каждое плечо от средней точки.

Задача БП рисовать от входного напряжения 15-60 вольт 310 вольт на выходе мощностью до 400 ват.

Схема как оказалась рабочая, проблема на стороне трансформатора :) как решить не знаю.

 

И так в схеме добавлены снабберы транс по расчету 24 витка первички лецендратом (4 провода) 0.4 проводом на плечо, вторичка 200 витков 0.4 проводом на 1 плечо , намотаны в паре ETD59

сердечник брал N67 2100m от 0.025 - 0.3 Мгц и N87 1600m от 0.025 - 0.5 Мгц

Вроде все красиво но по выходу максимум 80 - 100 вольт, транзисторы греются. транс греется на N67 , частота 390 кгц.

При понижении частоты на сердечнике N67 наблюдалась стабильность работы выход был до 100 вольт и полная нагрузка составляла до 130 ват по входу. Ключи грелись очень... за 70 градусов аж бегом и обмотка тоже. При смене частоты до 100 кгц обмотка транса перестала греться.

При сердечнике N87 аналогично , но лучше работало на частотах 390 кгц. Транс холодный, ключи греются но на градусов 60. Эфект тот же 130 ват по входу, выход тот же что и при сердечнике N67

При этих данных по входу идет мощность а по выходу фигня полная.

 

Далее.

Взят был транс от компьютерного блока питания на 350 ват. Развернут обмотками и воткнут в схему. Транс не перематоаался. Частота 390 кгц.

Вход 12 вольтовая обмотка выход 220 обмотка везде присутсвовала средняя точка.

по входу имел к примеру 40 вольт 5 ампер по выходу имел 200 вольт 1 ампер то есть практический что было по входу упало на выход. Но порядок цифр где то такой же - кпд

Ключи грелись до 35 градусов а транс был холодный.

Далее мне нужно было не 200 а 310 вольт получить и я их получил добавил в схему 2 диода по выходу транса без средней точки, сместив дросельную катушку за них. И я получил практический 340 вольт при токе 0.8 ампер на выходе , по входу 61 вольт 5.11 ампер. Транс холодный ключи грелись до 50 градусов

Эти все показатели привели к мысли что с самонамотанным трансом полная лажа. Наример габариты ЕДТ59 в два раза больше чем от компьютерного БП

 

Количество обмоток в трансе от компа после разборки

 

1 слой первички, 20 витков в 1 провод диаметром 0,8мм

Экран

вторичка (12в) 2*4 витка в 4 провода диаметром 0,8мм

вторичка (5в) 2*3 витка медной летной 20мм (*0,1мм скорее всего)

Экран

2й слой первички 20 витков в 1 провод диаметром 0,8мм

 

В итоге все эти данные выливаются в полную лажу, а хотелось бы решить загадки масонской ложи.

по прежнему нужно на плечо получить 310 вольт без дополнительных 2ух диодов

 

Компьютерный транс подходит куда лучше но отсутствие опыта работы с трансформаторами ставит жирный пробел в этом направлении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Видно, "проблема" в том, что Вам лениво читать и считать, например, на диодах будет: 400 В · 2 · 60 В / (15 В · 0,9) = 3555 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Видно, "проблема" в том, что Вам лениво читать и считать, например, на диодах будет: 400 В · 2 · 60 В / (15 В · 0,9) = 3555 В.

Причем тут диоды если с серийным трансом практический работает в расчетной мощности, а в самодельном и до половины не дотягивает?

Диоды стоят 1200 вольтовые на 90 ампер каждый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А в каком порядке в Вашем трансформаторе намотаны обмотки?

Изменено пользователем sanko

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 03.07.2018 в 11:48, ilyamus сказал:

Причем тут диоды если с серийным трансом практический работает в расчетной мощности

Диоды стоят 1200 вольтовые на 90 ампер каждый

Причина в том, что вы вместо трансформатора используете транс..
 1. Если из 20 вольт нужно получить 400, то коэффициент трансформации должен быть минимум 20. Когда вы подадите на вход 60 вольт, то на вторичных обмотках будет 1200 В. Умножаем на два - 2400. Вот диоды и не в режиме.
2. При 20 вольтах входного и 400 Вт имеем 20А на плечо. IRF640 имеют -0.15 Ом сопротивление канала. Это минимум 30 ватт тепла.
3. Дохлый ( маломощный по выходам) контроллер не может раскачать затворы даже у IRF640, да еще и на такой высокой частоте. В результате там на пологих  фронтах тепла сеется еще больше.
4. Потренируйтесь на кошках 20-40 ватт, потом и на полукиловаттники можно  осторожно поглядывать. Работу схем нужно хорошо понимать и уметь их рассчитывать, а не ставить наугад  бессмысленные  эксперименты на "колечках от сгоревшего компа".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автор уже год, как не интересуется темой и наверняка забыл об экспериментах на "колечках от сгоревшего компа". А новичку sanko зачем-то понадобилось поднять тему...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 6/16/2019 at 2:51 PM, Егоров said:

Причина в том, что вы вместо трансформатора используете транс..
 1. Если из 20 вольт нужно получить 400, то коэффициент трансформации должен быть минимум 20. Когда вы подадите на вход 60 вольт, то на вторичных обмотках будет 1200 В. Умножаем на два - 2400. Вот диоды и не в режиме.
2. При 20 вольтах входного и 400 Вт имеем 20А на плечо. IRF640 имеют -0.15 Ом сопротивление канала. Это минимум 30 ватт тепла.
3. Дохлый ( маломощный по выходам) контроллер не может раскачать затворы даже у IRF640, да еще и на такой высокой частоте. В результате там на пологих  фронтах тепла сеется еще больше.
4. Потренируйтесь на кошках 20-40 ватт, потом и на полукиловаттники можно  осторожно поглядывать. Работу схем нужно хорошо понимать и уметь их рассчитывать, а не ставить наугад  бессмысленные  эксперименты на "колечках от сгоревшего компа".

Вы золотой человек. Проблему так и не решил. Завтра выкину схему и опишу проблему дальше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...