Перейти к содержанию
    

Каким образом обрабатывать данные с расходомера воды

Необходимо дополнить систему таким расходометром воды.

Непонятно каким образом реагировать на поступающие импульсы не теряя при этом информацию.

Система это насосная станция полива по расписанию, которая решает задачи контроля периода, времени полива, есть датчик освещенности и датчик осадков - все работает на прерываниях, контролер атмега 48.

Ставить дополнительный маленький контроллер, который будет передавать готовые данные на основной или можно как-то решить на одном имеющемся.

Инфа от продавца товара:

Один литр воды выводит на выход 450 импульсов.

post-50579-1532081725_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А в чем, собственно, проблема? Большинство контроллеров имеют таймеры-счетчики с входом внешнего тактирования, на такой вход и подключить датчик. Если уж таймера нет, можно и по прерыванию инкрементировать программный счетчик, или просто опрашивать порт в цикле, частота то мизерная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему сразу в чём проблема?

Проблема в первом разе... я специально запостил в разделе для начинающих.

То есть, если я найду счётчик с внешним тактированием, он будет работать аппаратно и мне останется только считывать показания?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

контролер атмега 48.

 

Один литр воды выводит на выход 450 импульсов.

В атмеге есть прерывания на ножках PCINT_ по любому изменению состояния.

Например для ножки №31 (PD1) это будет выглядеть так:

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: On
EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0);
PCICR=(1<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
PCMSK2=(1<<PCINT23) | (0<<PCINT22) | (0<<PCINT21) | (0<<PCINT20) | (0<<PCINT19) | (0<<PCINT18) | (1<<PCINT17) | (0<<PCINT16);
PCIFR=(1<<PCIF2) | (0<<PCIF1) | (0<<PCIF0);

Затем пишем функцию что делать при этом событии и вставляем туда инкремент счётчика импульсов

Например:

// Pin change 16-23 interrupt service routine
interrupt [PC_INT2] void pin_change_isr2(void)     //прерывание внешних кнопок
{
 if (на ножке 1) cnt++;                               

}     

Далее в коде делаете проверку сколько импульсов у вас "натекло", отключаете воду и сбрасывайте счётчик.

Каждый расходомер можно завести на отдельную ножку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ikm, спасибо, универсально, но... Если посадить так прямо на это прерывание расходомер, и в случае контроля 3-5 кубов, а это один два часа непрерывного счета, все остальные прерывания и вся обработка что с ними связана будет сбоить/пропадать?

Как быть, или это моя паранойя...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ikm, спасибо, универсально, но... Если посадить так прямо на это прерывание расходомер, и в случае контроля 3-5 кубов, а это один два часа непрерывного счета, все остальные прерывания и вся обработка что с ними связана будет сбоить/пропадать?

Как быть, или это моя паранойя...

Нет, тут как раз дело в том, что прерывание срабатывает только когда у вас есть изменение состояния ноги с"1" на "0" или обратно. По этому прерыванию выполняется тело функции. И чем это тело короче, тем меньше остальные задачи будут ждать своей очереди (кроме Reset INT0 INT1, они более приоритетные). Если совсем "на пальцах", то обработка вашего импульса от расходомера будет занимать какое то количество тактов с самом начале, а потом будет выполнятся тот код на котором программа остановилась до прерывания, пока длительность этого импульса не закончиться. Затем опять измерение состояния, начальный момент обработка прерывания, и возврат к основному циклу программы. Поэтому если импульсы у вас будут достаточно длинными (например мс), а функция минимально короткая (например одна ножка и там просто инкримент), то ресурсов на другие задачи вполне хватает. Единственное, что наверное не стоит использовать такие прерывания, если на этом же МК запущены другие таймеры и ведется учет времени, так как они будут останавливаться и в последствии набежит ошибка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему сразу в чём проблема? ... если я найду счётчик с внешним тактированием

Проблема в том, что если Вы, зная требования ТЗ, разбазарили все таймеры, то данную тему надо было именно так и называть.

 

мне останется только считывать показания?

Нет, останется только нарастить разрядность выбранного таймера в прерываниях. Если это будет TC2, то при 2250000 импульсах в час он будет прерывать каждые 0,4096 с.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Plain, ничего не разбазарено, 1 восьмибитный свободен и наращивать разрядность это и так понятно, непонятно что это вы за цифры привели, можете подробнее пояснить?

 

А какие еще могут быть решения кроме как использовать таймер с внешним тактируемым входом или прерывания int0,1?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А какие еще могут быть решения кроме как использовать таймер с внешним тактируемым входом или прерывания int0,1?

Ну как писали выше. В основном цикле программы опрашивать ножки к которым подключен расходомер и фиксировать изменение логического уровня. При достаточно большой длительности импульса, вроде не должны пропустить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А какие еще могут быть решения кроме как использовать таймер с внешним тактируемым входом или прерывания int0,1?

Завести UART на соответствующую скорость и по каждому импульсу получать символ. Считать символы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

непонятно что это вы за цифры привели

 

Один литр воды выводит на выход 450 импульсов
5 кубов, а это один два часа

Таким образом, привели таки не мы, а Вы, а конкретнее:

 

5000 л/ч · 450 имп/л = 2250000 имп/ч = 625 имп/с

 

256 имп / 625 имп/с = 0,4096 с

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как показала практика просто сажать такие сигналы на прерывания таймера и инкрементировать переменную опасно. Простой дребезг, перебитый провод даст кучу ложных литров воды и займёт все процессорное время. Если на прерывание, то необходимо ставить аппаратный фильтр на определённую частоту, или вешать на обычный порт и фильтровать программно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

За uart надо подумать, но по-моему uart имеет определенную сетку скоростей, которая может не совпасть с частотой импульсов, которая к тому же вероятно будет "плавать", или я ошибаюсь?

Plain что мне даёт время переполнения счётчика, ровным счётом ничего. Оно достаточно большое чтобы не мешать работать остальным узлам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что мне даёт время переполнения счётчика, ровным счётом ничего. Оно достаточно большое чтобы не мешать работать остальным узлам

Не понятно, Вы изрекли что-то положительное или что-то отрицательное? Нам за Вас радоваться или огорчаться? На всякий случай поясню, что всем остальным в мире такая конструкция давным давно даёт точное значение расхода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Plain а можете как радоваться так и огорчаться я не в праве запрещать.

Хотя если разобраться дельного я от вас так ничего и не услышал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...