Прошу объяснить разницу между ваттами Вт и вольтамперами ВА

Смотрю на описание ИБП и вижу надпись 650ВА. При этом в бумажном описании мощность указана 400 ватт. Решил что раз это китайское чудо то тут может быть все что угодно. Тут попался вполне себе сертифицированный расходомер и у него на шильдике написано: потребляемая мощность 6 ВА. Не поленился померил. Получилось 0.24 ампера от 27 вольтового источника. Что почти соответствует 6.5 ваттам. Может кто подкинет ссылку на какое-нибудь приличное ГОСТовское описание? Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может кто подкинет ссылку на какое-нибудь приличное ГОСТовское описание? Заранее спасибо.

Тут все дело в том, что ни тока ни напряжения никто вообще в глаза не видел. Хотя зарплату мы за них получаем регулярно...

Так вот, если сказать:"в две колонны становись"! То ток и напряжение построятся в две колонны. В одной - ток, в другой - напряжение.

И если они пойдут "в ногу", то это "Вт". А если не "в ногу", то это "ВА"... Ну и сами понимаете, что когда колонны идут не "в ногу", то они растягиваются. Поэтому "ВА" и бывает больше чем "Вт".. И тут все дело в нагрузке. Если она правильная, то она все что получает переводит в тепло. Как электроплитка. А если неправильная, то ток и напряжение жрет, а мокрую одежду на этом сушить нельзя. Брать ток и напряжение берет, но не греет зараза...

Вот так...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так. Только инженеры и ученые оперируют терминами "фазовый сдвиг".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тут все дело в том, что ни тока ни напряжения никто вообще в глаза не видел. Хотя зарплату мы за них получаем регулярно...

Так вот, если сказать:"в две колонны становись"! То ток и напряжение построятся в две колонны. В одной - ток, в другой - напряжение.

И если они пойдут "в ногу", то это "Вт". А если не "в ногу", то это "ВА"... Ну и сами понимаете, что когда колонны идут не "в ногу", то они растягиваются. Поэтому "ВА" и бывает больше чем "Вт".. И тут все дело в нагрузке. Если она правильная, то она все что получает переводит в тепло. Как электроплитка. А если неправильная, то ток и напряжение жрет, а мокрую одежду на этом сушить нельзя. Брать ток и напряжение берет, но не греет зараза...

Вот так...

 

Гениальное объяснение! :biggrin: Чувствуется опыт преподавания в ВУЗе?

 

to des333 - спасибо.

 

С переменным напряжением последние сомнения рассеялись. Но тот расходомер что был выловлен вторым, питался строго от постоянного напряжения. Если получится в понедельник выложу сюда фото из описания. К постоянному напряжение эти объяснения как нибудь относятся?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гениальное объяснение! :biggrin: Чувствуется опыт преподавания в ВУЗе?

Да в жизни никогда...

Просто приходилось воспитывать вновь нанятых инженеров техподдержки. Так вот им так и ... Без "дебрей"...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...