MCU Destroyer 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Я, конечно нашел в сети рекомендации по рассчету сетевого трансформатора и выпрямителя. Но... :cranky: В общем используется мостовой выпрямитель, на выходе которого должны быть напряжения 9В, 1.5А и 37В, 0.5А. Мне надо выяснить на какое напряжение на холостом ходе должны быть рассчитаны вторички сетевого трансформатора. В общем, я просто грубо умножил напряжения на выходе выпрямителя на коэффициент 1.4. И получилось, что трансформатор на холостом ходе (то есть просто на первичку подано напряжение 220В и на вторичках меряем напряжение без нагрузки ?) должен давать на выходе 12.6В и 51.8В. Подскажите, мой ход рассуждения правилен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Надо было поделить, выпрямленные напряжения на 1.4 и добавить к этому 2*0.7V, т.е. падение на двух диодах моста. В вашем случае это 7.9V и 28V соответственно. Причем это не напряжение холостого хода на трансформаторе, а напряжение при номинальной нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MCU Destroyer 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба .... Причем это не напряжение холостого хода на трансформаторе, а напряжение при номинальной нагрузке. Спасибо за подсказку. Но как тогда определить напряжение холостого хода? Для изготовления трансформатора требуется указать именно то напряжение, а не напряжение под нагрузкой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Напряжение холостого хода, для начала, возмите процентов на 10-20 больше чем напряжение при номинальной нагрузке. Это зависит от многих факторов, мощности трансформатора, конструкции оного, и многих других нюансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться