Добрый день

 

Заказчику нужно следующее:

 

Длина кабеля - до 100м

У потребителя должно быть 12в 3А, 5в 3А и 3.3в 1А

Итого примерно 55Вт

 

Пока идея поднять эдак до 50в напряжение, но такие токи на таком расстоянии... Попробовать запараллелить по две пары, в результате по 4 провода по пол квадрата

 

Есть какие-то еще предложения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сопротивление одного проводника обычной одножильный витой пары UTP 24 awg длиной 100 метров - порядка 9...10,5 Ом.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сопротивление одного проводника обычной одножильный витой пары UTP 24 awg длиной 100 метров - порядка 9...10,5 Ом.
Ну, во-первых, надо договориться о диапазоне питающих напряжений, где минимальное будет одним из критичкески важных параметров для выбора, а также допустимое падение на кабеле влияет на выбор. Еще надо выбрать разъемы, у них также есть сопротивление контактных пар, хоть и маленькое, но, главное, мах допустимый ток через контакты. Ну и конструктив - габариты, окружающие условия, экраны, и пр. Отмечаю это, поскольку вопрос от ТС уж больно тривиальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А Ehternet с POE по витым парам не годится? Там 48 Вольт, можете использовать готовые модули, не изобретая. Хотя 55Вт для POE это наверное многовато; там 30 Ватт на порт POE, ... тогда два порта. https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В первую очередь да, смотрели на PoE - не вписались по мощности. У заказчика на той стороне 2 электромагнита, Raspberry, LCD какой-то, еще какая-то периферия. Сейчас окончательно ТЗ скорректируют по токам, будем думать

Я так понял, они хотят еще и гальваническую развязку... Придется еще и трансформаторы искать

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всевозможных готовых сетевых "обратноходовых трансформаторов" в Компэле — вагон и тележка. А пара одинаковых ещё и опт.

 

И почему 50 В? Изоляция легко выдержит вдвое больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всевозможных готовых сетевых "обратноходовых трансформаторов" в Компэле — вагон и тележка. А пара одинаковых ещё и опт.

ссылку не дадите? что-то никак не найду. Статьи по микросхемам есть, а готовых модулей никак

 

И почему 50 В? Изоляция легко выдержит вдвое больше.

там ключевое было "эдак до 50в", просто как направление движения, максимальные напряжения всплыли бы потом в процессе проверки параметров витой пары :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так можно и 220 В переменку подать между парами. Получится PoE с 220 В. Вот только делать больше 48 В нельзя. Не положено по безопасности для информационного оборудования. Всех, кто обслуживает, придется оформлять на допуск к высокому напряжению. И, все равно, с учетом минталитета, народ поубивает.

И дуга хорошо горит при бОльших напряжениях.

Предлагаю смириться с толстыми проводами и пустить их отдельно от информационных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

PoE+ (IEEE 802.3at-2009), это 57В напряжения - мощность до 60 Вт по обычному UTP кабелю.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

PoE+ (IEEE 802.3at-2009), это 57В напряжения - мощность до 60 Вт по обычному UTP кабелю.

По обычному, но по всем ЧЕТЫРЕМ парам. Автор хочет по двум максимум.

Без всяких "интернетов" верхний передел передаваемой мощности считается не просто, а очень просто, ибо тупо физика.

На через две 100 метровых витых пары AGW24 (10 Ом)и 50 вольтах абсолютный предел на уровне 62 Ватт. C учетом КПД всего желаемого зверинца преобразователей абсолютно нереально. Ну и надо понимать, что:

1) потребляемый импульсным преобразователем импульсный ток, это далеко НЕ средний. Что будет в конце линии при импульсе тока, это отдельная проблема.

2) еще одни 62 Ватта не дошедшие до нагрузки будут греть провод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сюда сходите, поизучайте: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...t-overview.page

У TI давно много всего под POE, интересен и UPOE ... new standard (IEEE802.3bt) which will power up 70+ Watt loads.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

plc-модем - и тащить только силу

Скорости маленькие.

Варианты;

1. Раскачать Ethernet 10 M по напряжению и согласовать с толстым кабелем.

2. ADSL.

3. Что то свое. Можно до 25... 50 МБ на ПЛИС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

взять КГ-ХЛ 3х2,5 и не морочить людям спину.

 

все новые PoE+ - относятся скорее к "выдадим в кабель 60+ Ватт" при этом подразумевая, что на приемной стороне один фиг будет потребитель Class I/ Class II (~ 12/24 Вт соответственно)

 

А! и ещё: когда вам вместо нормальной медной 24 AWG подсунут китайскую стальную омеднёнку 26AWG - вас вспомнят недобрым словом, пусть даже вы абсолютно ни при чем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст