Перейти к содержанию
    

Защита от кз схемы с тиристором

Добрый день.

 

Размышляю как защитить тиристорный (точнее симисторный) ключ от кз в нагрузке.

 

Ситуация с изначальным кз в моем понимании криво, но решаемая.

А вот кз в процессе работы (все было хорошо, и вдруг, в середине полупериода, на открытом тиристоре - кз) - ничего не приходит в голову.

 

Эта проблема вообще имеет решение ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поскольку открытый симистор уже не запрешь, остаются только очень быстрые предохранители.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дроссель в цепь добавить, пущай ток ограничивает за 20мс до не более предельных значений, а тиристоров в параллель пригоршню, на макс.ток х10 от дросселя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Размышляю как защитить тиристорный (точнее симисторный) ключ от кз в нагрузке.

На какой ток рассчитан ключ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...как защитить тиристорный (точнее симисторный) ключ от кз в нагрузке.

Симистор выбирается с максимальным импульсным током больше, чем ток в сети при КЗ. Обычно, для симисторов это значение 10 Iном. А схема защиты не включает симистор в следующем полупериоде.

Если токи очень большие, то симисторы соединяют в параллель, как советовали выше. Но обязательно с токовыравнивающими элементами (резисторами, дросселями-что удобнее).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

открытый симистор уже не запрешь

Параллельно симистору мост, к выходу которого подключить вольтодобавку и ключ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Размышляю как защитить тиристорный (точнее симисторный) ключ от кз в нагрузке.

Ситуация с кз изначальным кз в моем понимании криво, но решаемая.

А вот кз в процессе работы (все было хорошо, и вдруг, в середине полупериода, на открытом тиристоре - кз) ничего не приходит в голову.

Эта проблема вообще имеет решение ?

Параллельно симистору мост, к выходу которого подключить вольтодобавку и ключ.

В свое время был целый класс схем позволяющий закрыть тиристор (симистор) в середине периода, назывались вроде: "коммутационный узел" поищите в этом направлении - может поможет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Полвека назад тиристор выключали другим тиристором, подключённым к основному через ёмкость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поскольку открытый симистор уже не запрешь, остаются только очень быстрые предохранители.

Вы имеете в виду плавкие предохранители ?

Не могли бы дать ссылочку ?

 

Полвека назад тиристор выключали другим тиристором, подключённым к основному через ёмкость.

А нельзя ли схемку ? Мне просто кажется что такое требует довольно сложной (и габаритной и дорогой) схемы, живущей в высоковольтном домене - как определить бросок тока (шунт_операционник ?), как запитать, как защитить управляющую схему (я так понимаю, низковольтную) от всего зла, что живет в силовой цепи ?

 

На какой ток рассчитан ключ?

40А

 

Симистор выбирается с максимальным импульсным током больше, чем ток в сети при КЗ. Обычно, для симисторов это значение 10 Iном. А схема защиты не включает симистор в следующем полупериоде.

Так в ds на ST и так написано, что они выдерживают 10x rms ток.

Кроме того, мне кажется сеть может неожиданно оказаться очень мощной)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

кажется сеть может неожиданно

Вы не решите задачу данным способом проектирования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так в ds на ST и так написано, что они выдерживают 10x rms ток.

какой рабочий ток ? бытовая сеть 16 ампер

400 ампер вроде бы должно быть достаточно, чтобы с запасом пережечь плавкий предохранитель на 16 ампер ?

тем более, что там столько и не будет

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

400 ампер вроде бы должно быть достаточно, чтобы с запасом пережечь плавкий предохранитель на 16 ампер ?

только если ценой своей (тиристора) жизни

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

только если ценой своей (тиристора) жизни

да с чего бы вдруг

post-26588-1510829706_thumb.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы в контроллерах светофоров ставили в цепь нагрузки трансформатор тока на аморфном железе (чтобы не насыщался), со вторичной обмотки запрос на прерывание процессора - программное отключение симистора. Симистор был с хорошим импульсным током, чтобы хватало выдержать полупериод (MAC223AFP и подобные). Сердечники на аморфном железе заказывали в Гаммамете (Е-бург). Отказов симисторов в эксплуатации не помню

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...