реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Вытяжка при пайке, какую выбрать?
ZZmey
сообщение Dec 1 2017, 09:42
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 947
Регистрация: 31-01-06
Пользователь №: 13 804



Цитата(gte @ Dec 1 2017, 11:10) *
Потребовалась вытяжка на одно рабочее место с невысокой интенсивностью использования.
Предполагается второй вариант с выбросом очищенного в комнату.
Вариантов достаточно много. Обязательны все разрешительные документы. Может посоветуете вариант зарекомендовавший себя положительно или отрицательно, можно и в личную почту.

Каков бюджет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Dec 1 2017, 12:25
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 317
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(ZZmey @ Dec 1 2017, 12:42) *
Каков бюджет?

Чем меньше, тем лучше, само собой. В общем-то определяется целесообразностью и тем, что для одного места с неинтенсивным использованием. Т.е. это не стол монтажника(чи) с 8 часовым рабочим днем.
Но благодарен буду за любые советы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZZmey
сообщение Dec 2 2017, 18:03
Сообщение #18


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 947
Регистрация: 31-01-06
Пользователь №: 13 804



Пользую Bofa System 300E, производители утверждают, что фильтрует ну почти все. Паяю раз-два в день, но бывают и запарки, когда приходится целый день впахивать и неделю и больше. Справляется на 5 баллов. Не шумная. Но это уже промышленная, ценник на нее около 60 т.р. и сменные фильтры по 10 за комплект.
Еще Purex хвалят. У него сопло можно прямо к паяльнику прикрутить.

Давно правда, но видел дымоуловитель на пантографе (Quick по-моему), конструкция простейшая - в пластиковом коробе вентилятор и какой-то угольный (?) фильтр. Возможно такой подойдет, но, кмк, только чтоб дым в глаза не лез, что он может химически отфильтровать - большой вопрос.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Dec 3 2017, 15:09
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 317
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(ZZmey @ Dec 2 2017, 21:03) *
Давно правда, но видел дымоуловитель на пантографе (Quick по-моему), конструкция простейшая - в пластиковом коробе вентилятор и какой-то угольный (?) фильтр. Возможно такой подойдет, но, кмк, только чтоб дым в глаза не лез, что он может химически отфильтровать - большой вопрос.

Нет, мне типа Bofa System 300E. Их много вариантов от отечественных, до импортных, есть и с датчиками загрязнения, у PACE, например.
При Вашем режиме на сколько хватает фильтра Bofa System 300E и какой запас по произволительности?
У Bofa System 300E она достаточно большая, 320 м3/час, есть и заметно меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZZmey
сообщение Dec 4 2017, 07:19
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 947
Регистрация: 31-01-06
Пользователь №: 13 804



Производительности достаточно, даже при использовании на 2 раб. места. Штатно фильтров хватает на пол года работы по 8 часов. Монтажницам меняем с такой периодичностью. У себя меняю раз в год. Причем чаще всего производительность падает, когда префильтр обычной пылью забивается, можно просто его почистить и снова в бой.
Периодические проверки экологов превышения ПДК вредных веществ на радиомонтажном участке не выявляют.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Dec 4 2017, 14:24
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 317
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(ZZmey @ Dec 4 2017, 10:19) *
Производительности достаточно, даже при использовании на 2 раб. места. Штатно фильтров хватает на пол года работы по 8 часов. Монтажницам меняем с такой периодичностью.

Спасибо, этого достаточно для оценки требуемых параметров.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nikit86
сообщение Feb 16 2018, 09:51
Сообщение #22





Группа: Участник
Сообщений: 6
Регистрация: 16-02-18
Из: Самара
Пользователь №: 101 797



только первый вариант. нас на работе такие установлены.