Перейти к содержанию
    

Синхронный двигатель

Добрый день.

Есть синхронный трехфазный двигатель (3 фазы, 4 обмотки на каждой фазе расположенные по кругу ABC-ABC-ABC-ABC). На роторе - магниты. Магнитов больше чем обмоток, расположены строго над обмотками. Нужно точное позиционирование ротора, есть энкодер. Изложу свои домыслы, поправьте пожалуйста где ошибаюсь:

 

1. Управление трехфазным синусом, сделанным через ШИМ - чередованием выбираем направление.

2. Ток обмоток (амплитуда шима) выбираем исходя из необходимой скорости разгона (на роторе инертная масса)

3. Частоту синуса - опять же исходя из требуемой скорости разгона.

 

Вопрос нарисовался сам собой: каким образом связать переменную процесса (положение ротора) с ДВУМЯ управляемыми величинами - частотой синуса и амплитудой? Если была бы одна управляемая величина - через ПИД регулятор. Да и в этом случае тоже через ПИД - регулятор наверняка, вычислить динамические параметры системы и выставить коэффициенты под оптимальное регулирование - это не проблема. Но вот по какому закону связать частоту и амплитуду - затык. У асинхронников частота с амплитудой связывается через закон V/F. Но там другая ситуация. А тут на момент двигателя получается влияет амплитуда синуса, а частоту (или точнее скорость изменения фазы) надо выбирать следя за энкодером исходя из того, чтобы ротор не "опрокинулся", т.е. не проскользнул. Быстро крутанем - даже при максимальном токе из-за инертности массы проскользнет, а значит дернется в другую сторону. Может смотреть за энкодером и держать опережение угла синуса относительно ротора? Ну то есть чтоб синус статора от ротора далеко не убегал. Подозреваю, что тоже есть какой-то закон типа V/F, как для асинхронников, но до сих пор с синхронниками не сталкивался, поэтому прошу подсказки специалистов - ссылки, литература, советы - все что не лень выложить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ссылки, литература, советы - все что не лень выложить.

 

Не всегда в таких двигателях применяется синусоида. Нужно убедиться что там не трапеция.

 

А синусоида да, формируется ШИМ-ом.

А ШИМ формируется цифровой схемой на микроконтроллере.

Не знаю насколько вы близки к микроконтроллерам, но именно там и ищут алгоритмы управления движками.

Все серьезные производители микроконтроллеров ST, TI, Atmel, Microchip, NXP, Freescale, Infineon... имеют неплохую документацию и примеры реализации цифрового управления двигателями типа вашего.

 

Наиболее четкая документация у Microchip-а, а вот микроконтроллеры лучше всего получились у Freescale. Особенно серия Kinetis MK60.

Для вашего движка также как и для асинхронников применяют векторное управление с двухконтурным регулированием.

Тема слишком сложная чтобы ее тут объяснять на пальцах.

Советую только не отрывать теорию от реализации на микроконтроллерах, а то потеряете время.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не всегда в таких двигателях применяется синусоида. Нужно убедиться что там не трапеция.

 

Спасибо за ответ, посмотрю на микрочипе примеры. Реализация планируется на ПЛИС, там и шимы будут аппаратные, и модуль энкодера и все это для 4 движков в одном флаконе и управлять всем этим будет софт-процессор.

 

Советую только не отрывать теорию от реализации на микроконтроллерах, а то потеряете время

 

Конечно нет, поэтому и спросил тут у умных людей где поискать, что почитать. Давненько делал свой частотник для асинхронников, поэтому чуть-чуть в теме. С реализацией - что аппаратной, что программной - проблем нет, важна именно теория. С этим в области синхронных движков пробел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наиболее четкая документация у Microchip-а, а вот микроконтроллеры лучше всего получились у Freescale. Особенно серия Kinetis MK60.

Я смотрю, Вы активно взялись за рекламу этого Кинетиса... ;) Сильное, наверное, впечатление произвёл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрел на сайт микрочипа и понял, что не понял чем отличаются BLDC (brushless DC) и Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). Объясните пожалуйста!

 

Нашел вот это:

http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106390

но непонятно тогда, почему шаговые выделяют отдельно от BLDC...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрел на сайт микрочипа и понял, что не понял чем отличаются BLDC (brushless DC) и Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). Объясните пожалуйста!

 

Нашел вот это:

http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106390

но непонятно тогда, почему шаговые выделяют отдельно от BLDC...

 

У шаговых и BLDC как минимум разные схемы драйверов. Шаговые не чувствительны к направлению тока в обмотке.

PMSM называют движки с синусоидальной ЭДС.

И BLDC могут развить большую скорость чем PMSM поскольку генерить синусоиду на высоких скоростях, а тем более делать векторное управление из-за фазовых сдвигов становиться невозможно.

 

С этой точки зрения пытаться реализовать векторное управление сразу 4-я движками на маломощном софт процессоре эт смелое решение. ;)

 

Скажем по векторному алгоритму MK60 на 120 МГц с минимальным запасом по ресурсам времени может управлять только 2-мя движками с ШИМ-ом на 16 КГц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

У шаговых и BLDC как минимум разные схемы драйверов. Шаговые не чувствительны к направлению тока в обмотке.

 

Да это то понятно.

 

а тем более делать векторное управление из-за фазовых сдвигов становиться невозможно.

 

Фазовых сдвигов чего? ни ток, ни напряжение не меряю, у меня колесико с рисками и энкодер для контроля положения.

 

С этой точки зрения пытаться реализовать векторное управление сразу 4-я движками на маломощном софт процессоре эт смелое решение. ;)

 

С энкодерами то че бы и нет, тем более много можно перевести в аппаратную плоскость.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Управление трехфазным синусом, сделанным через ШИМ - чередованием выбираем направление.

2. Ток обмоток (амплитуда шима) выбираем исходя из необходимой скорости разгона (на роторе инертная масса)

3. Частоту синуса - опять же исходя из требуемой скорости разгона.

Частотно-токовое управление для асинхронных двигателей. В синхронных приводах с обратной связью по скорости по другому.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

каким образом связать переменную процесса (положение ротора) с ДВУМЯ управляемыми величинами - частотой синуса и амплитудой?

Делайте так: Никаких ШИМов тут не надо. Два токовых релейных контура по дву фазам, с частотами коммутации несколько килогерц, теперь вы сможете задать вектор тока в системе координат 120 градусов. Далее с помощью сигнала с датчика положения и функции sin ориентируете вектор тока относительно ротора так, чтобы был максимальный момент (фазу вектора нужно будет настроить). Теперь вы сможете задавать амплитуду вектора тока, и она будет пропорциональна моменту на роторе. С теорией регулирования вы знакомы, тогда дальше просто - поверх делаем скоростной контур, а поверх него - позиционный. Конечно это в двух словах - на практике очень много подводных камней.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

alexPec то, что применяете ПЛИС это правильно, но зачем для управления МК, на ПЛИСе все функции можно сделать и лучше. Только я бы делал на CPLD

и по отдельности каждый драйвер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Делайте так: Никаких ШИМов тут не надо. Два токовых релейных контура по дву фазам, с частотами коммутации несколько килогерц, теперь вы сможете задать вектор тока в системе координат 120 градусов. Далее с помощью сигнала с датчика положения и функции sin ориентируете вектор тока относительно ротора так, чтобы был максимальный момент (фазу вектора нужно будет настроить). Теперь вы сможете задавать амплитуду вектора тока, и она будет пропорциональна моменту на роторе. С теорией регулирования вы знакомы, тогда дальше просто - поверх делаем скоростной контур, а поверх него - позиционный. Конечно это в двух словах - на практике очень много подводных камней.

 

Согласен, прочитал статейку микрочипа - там так же советуют - делаем фиксированное опережение угла для достижения максимального момента, угол опережения двигаем синхронно с ротором (следя за его положением по энкодеру), а управляем только посредством амплитуды синуса.

 

Теперь возник еще вопрос. Посмотрел как слеплены драйверы (рисунок, упрощенный естественно) и задумался как таким управлять? Все нижние ключи управляются одной линией, верхние - раздельными. Получается в рабочем режиме нижние драйверы все должны быть включены, а верхние шимятся на положительной полуволне синуса, а на отрицательной что - отключаются и все? Так что ли?

Стоп! Включив нижний драйвер, нам верхний то вообще нельзя включать - сквознячок будет...Как такое вообще работало тогда?

 

alexPec то, что применяете ПЛИС это правильно, но зачем для управления МК, на ПЛИСе все функции можно сделать и лучше. Только я бы делал на CPLD

и по отдельности каждый драйвер.

 

Так МК то в той же ПЛИС и реализован, NIOS, для гибкости внешнего интерфейса и т.д.

post-15968-1377974912_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все нижние ключи управляются одной линией, верхние - раздельными.

Разделяйте все затворы. На вашем рисунке глупость какая то. Да, и когда вектор тока будете выставлять по ротору, тут есть одна хитрость - нужно учесть количество пар полюсов двигателя!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пардон, на корпусе было плохо видно последнюю цифру, посмотрел другой драйвер - там одним выводом управляется и верхний и нижний ключи, а то что я принял за нижний ключ - это shut down. Так что все сходится

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так МК то в той же ПЛИС и реализован, NIOS, для гибкости внешнего интерфейса и т.д.

 

Посмотрел я что предлагает Altera в своем "Drive-On-Chip Reference Design"

 

Да, поначалу смотрится впечатляюще, векторное управление 4-я сервоприводами одновременно!

 

Но копнув глубже и разобравшись что у них сделано в железе, а что софтварно, возникает непреодолимое чувство, что это просто очередной маркетинговый развод.

 

В железе сделаны только примитивный парк и кларк.

Так их и Cortex щелкает своим float-point ускорителем за микросекунды.

 

Как большое достижение Altera представляет ШИМ модуляторы.

Так их 4-е штуки есть и в гораздо более дешевом MK60.

 

Далее как достижение представлена синхронизация АЦП с ШИМ. Но вот у MK60 есть не только эта синхронизация и 16-и битный АЦП с аппаратной фильтрацией но и еще и PGA.

 

Потом пространственно-векторная модуляция в альтере сделана программно!

Все каналы PI тоже программные и на ARM9 или NIOS, которые заведомо тормознее Cortex-M4.

Не удивительно, что у них частота модуляции выбрана 16 КГц.

 

И как последний гвоздь, связывающий софт базируется на RTOS uCOS-II, которая в принципе устарела, бесплатная только в демках, и для коммерческого проекта неоправданно дорогая.

 

Это при том, что для MK60 библиотеки управления движком идут с совершенно бесплатной и более мощной RTOS MQX.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрел я что предлагает Altera в своем "Drive-On-Chip Reference Design"

 

Да, поначалу смотрится впечатляюще, векторное управление 4-я сервоприводами одновременно!

 

Честно говоря, даже не знал что оно такое есть. Спасибо за информацию!

Я как-то не люблю использовать библиотеки, операционки, и стараюсь заимствовать по минимуму. В плис у меня будет СВОЙ ШИМ, аппаратный формирователь синуса, аппаратное слежение за энкодерами и аппаратное опережение угла. Т.е. векторное (так как я это понимаю) управление мне не нужно - я не оцифровываю токи, напряжения, не сравниваю фазы и т.д. На программу ляжет нагрузка только реализовать 4 PID-регулятора, причем с железа я буду считывать рассогласование, а управлять буду только амплитудой синусов. Как мне кажется, для такой задачи кортексы уж очень избыточно.

 

 

Но вот у MK60 есть не только эта синхронизация и 16-и битный АЦП с аппаратной фильтрацией но и еще и PGA.

 

Мне бы такие МК лет 5-6 назад, когда частотник лепил. Для асинхронных частотников конечно самое то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...