Всем спасибо за участие. Вопрос решен, тема закрывается. Кому интересно: проблему решил уменьшением длины компенсационного провода до миниума, уменьшилось сопротивление и соответственно ток через электромагнит клапана достиг удерживающего значения. Раньше-то был ровно на грани удержания.
Для сведения: температура пламени запальника - 760-780 град С; ЭДС термопары при комнатной температуре холодного спая 8,2 милливольта, ток катушки измерить не удалось - на разных пределах измерения тестер выдавал разные значения от 0,154ма до 4,2ма Измерения производились цифровым тестером и его термопарой.