Перейти к содержанию
    

RS485 мастер-слейв

Есть две платы - одна мастер другая слейв. Изначально не было терминационного резистора - поставил 150 ом. Мастер посылает данные - на A я их вижу на B нет. На стороне слейва RX не выдает ничего. В чем может быть проблема?

 

post-71075-1535260466_thumb.png

post-71075-1535260477_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если между платами нет провода земли (и они никак не связаны землями через общий источник питания, общий комп и т.п.) - то вышел и строя приемомередатчик из-за превышения максимально допустимого синфазного напряжения.

 

КЗ я бы увидел омметром.
О! Очередной конкурс телепатии?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если между платами нет провода земли (и они никак не связаны землями через общий источник питания, общий комп и т.п.) - то вышел и строя приемомередатчик из-за превышения максимально допустимого синфазного напряжения.

 

О! Очередной конкурс телепатии?

 

платы запитанны от одного источника. и на разъеме есть A - B - GND и земляной провод соединен.

 

может китайцы не тот чип запаяли... на нем маркировка ST S485AB. У меня в схеме SN65HVD08 и он TI-овский но у ST есть полный аналог.

Изменено пользователем Jenya7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть две платы - одна мастер другая слейв. Изначально не было терминационного резистора - поставил 150 ом. Мастер посылает данные - на A я их вижу на B нет. На стороне слейва RX не выдает ничего. В чем может быть проблема?

Наиболее вероятная причина проблемы— неверное управление режимом работы трансивер на стороне слэйва.

Наверняка вы держите его в режиме передачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

платы запитанны от одного источника. и на разъеме есть A - B - GND и земляной провод соединен.

Отсоединяем передатчик от приемника - проверяем В

Отпаиваем и поднимаем выводы передатчика - проверяем В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ST S485AB. У меня в схеме SN65HVD08 и он TI-овский но у ST есть полный аналог

Да, есть, но называется он ST3485, а нынешнему требуется +5 В ±5%, ну и питающий его конденсатор впридачу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

проверьте правильность соединения A-A и B-B и правильность их маркировки, те соответствие выводам чипа.

китайцы такие "затейники", вплоть до пожароопасности.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть две платы - одна мастер другая слейв. Изначально не было терминационного резистора - поставил 150 ом. Мастер посылает данные - на A я их вижу на B нет. На стороне слейва RX не выдает ничего. В чем может быть проблема?

из даташита

Supply voltage: V CC = 4.75 V to 5.25 V

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нет - и ST и TI - Operates With a 3-V to 5.5-V Supply. но мне кажется китайцы что то не то запаяли. другого объяснения я пока не нахожу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ST ... Operates With a 3-V to 5.5-V

Вы нас всех просто таки осчастливите, дав ссылку на бумажку, где Вы вычитали столь соблазнительное изречение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы нас всех просто таки осчастливите, дав ссылку на бумажку, где Вы вычитали столь соблазнительное изречение.

st3485eb.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К чему нам то, чего мы и и без Вас давно сами знали — речь шла о ссылке на бумажку, где процитированные Вами слова говорятся об ST485 — ведь якобы именно этой микросхемой с Ваших вышепроизнесённых слов Вас любезно одарили Ваши китайские друзья, и в эйфории от которой Вы до сих пор пребываете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подтверждая слова Plain, первая же ссылка к гугле говорит, что ST485 "Operate from single 5 supply", а вторая описывает как использовать эту микросхему правильно.

 

ST485AB Datasheet

 

ST485: AN RS-485 Based Interface With Lower Data Bit Errors

 

Собственно если действительно стоит ST485, то никакой магии в том, что она не работает, нет. Гугл - великая сила, главное правильно вопрос задать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...