Обнаружение фазы с наибольшой утечкой

Добрый день!

 

В устройстве контроля изоляции необходимо реализовать функцию обнаружения фазы

с наибольшим током утечки (с наименьшим сопротивлением изоляции).

 

По какому принципу это можно реализовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По принципу сравнения, если RisoA>RisoB, то если RisoB>RisoC и т.д.

 

а как RisoA, RisoB, RisoC промерять проще всего?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вас же устройство контроля изоляции, оно должно выдавать готовое сопротивление изоляции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Утечкой по постоянке (изоляция) или утечкой на частоте сети (50 гц)? А то ведь именно по этому параметру УЗО срабатывают, что при несимметричной проводке добавляет огромных проблем электрикам. Искать- только три токовых трансформатора по всем фазам и измеритель полного импеданса на 50 гц, и возможно гармониках сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вас же устройство контроля изоляции, оно должно выдавать готовое сопротивление изоляции.

 

У меня устройство не измеряет сопротивление изоляции, а реагирует на пороги срабатывания.

100кОм - предупредительный порог

30 кОм - аварийный порог, при котором устройство должно сработать.

 

Но стала задача, реализовать функцию определения фазы с наибольшей утечкой, с последующим шунтированием

этой фазы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня устройство не измеряет сопротивление изоляции, а реагирует на пороги срабатывания.

К сожалению телепатически я не могу узнать что такое "пороги срабатывания" и от чего они срабатывают :(

Могу только предположить, что у вас где-то выходит напряжение пропорциональное сопротивлению изоляции каждой фазы, тогда надо делать схему которая сравнивает эти напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы попробовал примерно так - сигнал утечки берется с общего синфазного трансформатора, и интегрируется по времени (с постоянной много больше периода) с напряжением каждой из фаз. По идее, это и будет сигнал тока утечки по каждой фазе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...