Перейти к содержанию
    

RS-485, сбои

Когда в линии не включен передатчик, происходит сбой по приёму,

что в общем-то и понятно - третье состояние. Кто как борется?

Использую ADM1485 в полудуплексном режиме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или растягивать, или делать преамбулу.

Подробнее здесь в конце темы:

http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=5077

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или растягивать, или делать преамбулу.

Помехоустойчивость, которую можно получить резисторными растяжками (или fail-safe пpиемниками), примерно в 100 раз хуже чем помехоустойчивость, которую можно получить при помощи правильного протокола обмена (т.е. преамбулой и пр.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...