kappafrom 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба здравствуйте. возникла идея передать резервное питание от аккумулятора модулю по проводам витой пары на расстояние 1км. потребление на дальнем конце 3 Вт. как это лучше сделать? 1. постоянный или переменный ток? скорее всего постоянный, поскольку резервное питание снимается с аккумуляторов. 2. как выбирают напряжение? в кабеле UTP CAT5 используются проводники AWG24 с сопротивлением 84 Ом/км. при малом напряжении будет большой ток, на проводах высадится много мощности (решение будет крайне неэффективное). максимальный ток на жилу кабеля 0.577А, максимальное рабочее напряжение кабеля 125VDC. если большое напряжение - нужен повышающий DC-DC - а это тоже потери на преобразование, снижение эффективности, в итоге более быстрый разряд аккумуляторов. также слишком большое постоянное напряжение приведет к необходимости использования последовательного снижения напряжения и необходимости использования источников с широким входным диапазоном. как выбрать оптимальное напряжение? 3. как обычно переключают пропавшее входное напряжение на питание с аккумуляторов? я правильно понимаю, что нужен контроллер для процесса заряда аккумуляторов и защиты от глубокого разряда, а также схема контроля входного напряжения, которая подключит выход аккумулятора в случае пропажи входного напряжения? какие типовые схемы вы бы посоветовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба 3 вт на километре, это то же самое, что 30 вт на сто пяти метрах - вам подойдет стандартный poe без всяких там 125 вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба да, питание по неиспользованным витым парам, вопрос какое напряжение выбрать для передачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба какое будет не жалко просадить на проводах и эти потери в любом вменяемом случае будут больше потерь на дцдц, которых вы так боитесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 161 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба 2 · (84 Ом · 2 жилы · 3 Вт) ^ 1/2 = 44,9 В минимум должно быть на передающей стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба 2 · (84 Ом · 2 жилы · 3 Вт) ^ 1/2 = 44,9 В минимум должно быть на передающей стороне. что за формула?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба 2 · (84 Ом · 2 жилы · 3 Вт) ^ 1/2 = 44,9 В минимум должно быть на передающей стороне. Двоечек не многовато? Да и мощность будто в проводах 3 Вт. Обычная ф-ла U=(R*P)^0.5 P.S. Дописал ф-лу P.P.S. Ув Plain, у Вас все верно. Лучшее согласование, когда Rист = Rнагр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба не, в проводах рассеивать столько же сколько потребляет нагрузка это не пойдет) есть какая-то формула, решение квадратного уравнения, которое даст оптимальное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 161 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Так это оно и есть — указывает Вам единственный математический предел для работы конструкции как таковой, после которого она сваливается в КЗ, если на том конце стабилизатор потребляемой мощности, т.е. обыкновенный импульсный. Желаете терять меньше — увеличивайте напряжение или уменьшайте сопротивление. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба делите потери на 2 - в пое под питание отведены 2 пары проводов, провода параллелятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба здравствуйте. возникла идея передать резервное питание от аккумулятора модулю по проводам витой пары на расстояние 1км. потребление на дальнем конце 3 Вт. как это лучше сделать? "А может быть в консерватории что-нибудь поменять?" ((с) М.М.Жванецкий) :) Обычно принято делать наоборот: основное питание (от неограниченного источника) подается на устройство по проводам витой пары на расстояние 1км, а резервное питание осуществляется аккумулятором возле устройства. Там же находятся контроллер заряда аккумулятора от основного питания и переключалка питаний типа на двух диодах. При этом стандартный PoE отлично подходит и потери мощности на кабеле никого не волнуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться