Перейти к содержанию
    

NTC термистор

Есть источник питания на 110 Вт.

И вот иногда выходит из строя сетевой выключатель. Источник питания регулируемый от 0 до 400 В на выходе.

Наверняка его выключают не на максимальной нагрузке. Ну может очень редко.

Сетевой выключатель стандартный двухполюсный на рабочий ток 10 А, мах 25 А.

Емкость фильтра 33+33 мкФ.

Сетевое напряжение 230+10%=253 В. Амплитуда 253*^2=358 В

Если принять допустимый мах ток через выключатель с запасом 10 А, то можно посчитать токоограничивающий термистор

358/10=35 Ом. Возьмём ближайший 33 Ом.

Потребляемый ток источника при напряжении 220-10%=198 В, 110/198=0,55А

Выбираем термистор с запасом по току 1А.

Вопрос: годится ли такой прикидочный расчет параметров термистора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прикидочный расчет наверно пойдет. Но нужно еще и мощность учитывать. Вот, например, если взять NTC типа EPCOS B57153S0330M000, то он по мощности не проходит явно. При токе 0,55 А мощность будет 7-9 Вт при максимальной 1,4 Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Считается по худшему случаю: R25= 400 В / 25 А = 16 Ом, и для ёмкости 66+20% мкФ ближайший диаметр 9 мм (рабочего диска, а не готового термистора).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При токе 0,55 А мощность будет 7-9 Вт при максимальной 1,4 Вт.

 

Это из каких соображений? При температуре термистора в 70...80 град его сопротивление падает не менее чем в 10 раз

 

Считается по худшему случаю: R25= 400 В / 25 А = 16 Ом, и для ёмкости 66+20% мкФ ближайший диаметр 9 мм (рабочего диска, а не готового термистора).

 

25 А это как раз и есть худший случай. Вы же на резисторе в 2 Вт не рассеиваете мощность в 2 Вт, по крайней мере 75% от этой мощности.

Поэтому я и пытаюсь переключатель использовать с некоторым запасом по току.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

R25= 400 В / 10 А = 40 Ом, и ближайший всё того же диаметра 9 мм диск есть на 50 Ом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

R25= 400 В / 10 А = 40 Ом, и ближайший всё того же диаметра 9 мм диск есть на 50 Ом.

Вот это ближе к тому что я и предлагал.

В исходной плате не моей разработки стоит термистор на 5 Ом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У покупных БП холодный ток 40...60 А, даже у одноваттных светодиодных ночников.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это из каких соображений? При температуре термистора в 70...80 град его сопротивление падает не менее чем в 10 раз

Если так, то нормально. Действительно, я ошибся. Насколько, сейчас не скажу, нужно проверять. Будет время - проверю, либо сами пересчитайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Получается что-то около 12 раз при увеличении на 100 градусов. Уже потом осознал, что попутал коэффициент B с ТКС линейных датчиков типа термометров сопротивления, численно-то похожи... :laughing:

Кстати, может полезна будет статейка TDK по поводу ограничения пускового тока NTC.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Многие фирмы в даташитах приводят вот такую таблицу.

Как понимаю, зная емкость фильтра по ней можно определить диаметр термистора, т.е. его мощность?

post-20334-1498547455_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...