Добрый день!

 

Делаю устройство на микроконтроллере, используя прерывания. Столкнулся с проблемой: у меня вход может быть замкнут очень долгое время (неделю). Пока он не разомкнется микроконтроллер потребляет большой ток около 20мкА. Ток сна 4мкА.

 

Нужно, чтобы вне зависимости от длительности входного сигнала на пин МК приходил короткий импульс.

ne555_question.jpg

Сейчас прерывание - это замыкание Пина на GND. Входной сигнал может быть любым: GND или питание.

Используемый МК: Attiny85.

 

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пока он не разомкнется микроконтроллер потребляет большой ток около 20мкА.

Ток потребляет контроллер или ток течет через подтягивающий резистор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Делаю устройство на микроконтроллере, используя прерывания. Столкнулся с проблемой: у меня вход может быть замкнут очень долгое время (неделю). Пока он не разомкнется микроконтроллер потребляет большой ток около 20мкА. Ток сна 4мкА.

схему бы, что бы гаданием не заниматься.

но в порядке упражнения по телепатии: 20мкА - это порядка 150кОм при 3В. Я фиг его знает, что там у тиньки, как вариант - это встроенная подтяжка.

Если так, то подтяжку отключить, и использовать внешний резистор подтяжки подключить не к питанию, а к одному из выводов мк. периодически подавать на него 1, потом опрашивать вход. после опроса снимать единичку. если наоборот - тогда подавать 0. если сигнал не сухой контакт и линии не длинные, увеличить сопротивление подтяжки до 1МОм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

схему бы, что бы гаданием не заниматься.

но в порядке упражнения по телепатии: 20мкА - это порядка 150кОм при 3В. Я фиг его знает, что там у тиньки, как вариант - это встроенная подтяжка.

Если так, то подтяжку отключить, и использовать внешний резистор подтяжки подключить не к питанию, а к одному из выводов мк. периодически подавать на него 1, потом опрашивать вход. после опроса снимать единичку. если наоборот - тогда подавать 0. если сигнал не сухой контакт и линии не длинные, увеличить сопротивление подтяжки до 1МОм.

 

упражнение выполнено.

действительно, подключен подтягивающий резистор..

 

А 1Мом не отразятся на стабильности работы attiny? будет подключен счётчик воды "сухой контакт". провода у него 50см, можно укоротить.

 

Спасибо!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При полуметровом проводе и отсутствии утечек проблем не будет и с таким номиналом. Но вообще-то правильнее сделать сделать с опросом, подключая запитку кратковременно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

будет подключен счётчик воды "сухой контакт"

Коммерчески пригодную систему сбора Вам не сделать, стало быть, речь о единственном числе для себя любимого — по-настоящему умный дом начинается с конкретного ремонта и нормальной проводки для питания любых мыслимых и немыслимых "мозгов", которых по нему раскидало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При полуметровом проводе и отсутствии утечек проблем не будет и с таким номиналом. Но вообще-то правильнее сделать сделать с опросом, подключая запитку кратковременно.

 

А почему "правильнее"? Это более помехозащищеннее?

Счётчик воды замыкает контакты больше, чем на 1 сек, поэтому можно опрашивать вход раз в секунду.

 

Вопрос по триггерам Шмитта: в чем преимущество от его использования, кроме устранения дребезга?

 

Вроде бы sn74lvc2g17 потребляет очень мало..

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g17.pdf

 

Сейчас я устраняю дребезг конденсатором на 0.1 мкФ и программно.

 

Цель проекта: чтобы каждый внук считал своим долгом спаять бабушке такой счетчик воды, чтобы она не лазила по стоякам.

Изменено пользователем dontsov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему "правильнее"? Это более помехозащищеннее?

Счётчик воды замыкает контакты больше, чем на 1 сек, поэтому можно опрашивать вход раз в секунду.

Подключая подтягивающий резистор только на время опроса, появляется возможность уменьшить номинал этого резистора до того значения, когда наводки на линию уже не влияют, а в перерывах между опросами ток через резистор не течет при 0 на опрашиваемой линии и потребляемый устройством ток не увеличивается.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подключая подтягивающий резистор только на время опроса, появляется возможность уменьшить номинал этого резистора до того значения, когда наводки на линию уже не влияют, а в перерывах между опросами ток через резистор не течет при 0 на опрашиваемой линии и потребляемый устройством ток не увеличивается.

 

Спасибо! А как понять, какой номинал подтягивающего резистора взять? 500к? 1мом?

 

Насколько улучшит жизнь Триггер Шмитта?

Он экономит время пробуждения: с ним не нужна проверка дребега. Его потребление не нивелирует ли экономию?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Цель проекта: чтобы каждый внук считал своим долгом спаять бабушке такой счетчик воды, чтобы она не лазила по стоякам

На данный момент проект однозначно лишь обувает бабушку, помимо ежемесячной записи показаний, ещё и на ежемесячное раскошеливание из ничтожной пенсии на комплект батареек, ежемесячную их замену, с непременным попутным периодическим утоплением нескольких из них в унитазе, равно как ежемесячным же загрязнением планеты отслужившими.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На данный момент проект однозначно лишь обувает бабушку, помимо ежемесячной записи показаний, ещё и на ежемесячное раскошеливание из ничтожной пенсии на комплект батареек, ежемесячную их замену, с непременным попутным периодическим утоплением нескольких из них в унитазе, равно как ежемесячным же загрязнением планеты отслужившими.

 

Не понимаю, почему вы считаете потребление большим.

Посмотрите схему: https://github.com/dontsovcmc/ImpCounter

Внизу описания есть ссылка на прородителя с графиками потребления.

 

Давайте доведём до ума =)

Изменено пользователем dontsov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как понять, какой номинал подтягивающего резистора взять? 500к? 1мом?

При опросе с импульсной запиткой номинал должен быть на пару порядков меньше - единицы килоом (4.7...10K). Время опроса выбирать исходя из всех возможных паразитных емкостей (единицы, максимум десятки us). Дополнительных формирователей (ТШ) - не нужно. При опросе 1 раз в секунду прирост потребления - субмикроамперный, сногократно меньше, чем при любом разумном номинале постоянно включенного pull-up. И нет никаких сложностей обрабатывать единовременно два, четыре или больше счетчиков.

 

ps - ESP01 жрет всегда, поскольку на ней постоянно запитанный светодиод. Питание ключевать не собираетесь ?

 

Порог разряда алкалиновой батарейки - 0.9V. Сопоставьте это с нижней границей рабочего напряжения модуля.

Изменено пользователем rx3apf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...