Слесарь 9 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте, в щлиф машине (болгарка) коллекторный двигатель 2 кВт, плата плавный пуск RT230-20A, при работе от бензогенератора 6.5 кВт с системой AVR очень редко срабатывает плавный пуск, хотя от электросети и от бесперебойника с выходом меандр вроде работает нормально. Как лечить? Плата залита компеундом, но видится симистор и 8 ножек чип, возможно МК. Фото платы немного позднее... Как выявить причину? Как обойти? На генераторе стрелочный и разные цифровые вольтметры показывают нормальное напряжение 225В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Что значит - редко срабатывает? Не включается вообще или включается резко? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба 90% случаев включается без плавного пуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Попробуйте померить осциллограмму напряжения на выходе генератора в момент пуска болгарки. Возможно, импульсное потребление у болгарки превышает 6,5 кВт и выходное напряжение генератора сильно проседает, от чего нарушается работа электроники плавного пуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба У меня бесперебойник вообще менее 400 Вт, плавный пуск работает. Двигатель болгарки от бесперебойника запускается плавно.. Напряжение проседает сильно только в конце плавного пуска, вырубается по перегрузу... В старой электросети тож не было много кВт, так как входное сопротивление электросети около 4 Ом, но запускалось достаточно плавно... Бензогенератор же легко выдает 30А при номинальной напряжении, полагаю причина не в просадке напряжения. Может надо какой-нить снаббер подкинуть к плате плавного пуска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба Бензогенератор довольно медленно реагирует на изменение нагрузки, особенно пока он на холостом ходу. Предлагаю эксперимент. Потребуется нагрузка мощностью 1..2 кВт (электроплитка, чайник, калорифер) и помощник. 1. 2-й номер включает чайник. 2. Вы включаете болгарку. 3. 2-й номер отключает чайник. Если поможет можно будет подумать о замене человека на реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба У простых генераторов частота зависит от нагрузки (под нагрузкой просаживаются обороты, пока не сработает автоматика на карбюраторе, синхронный генератор снижает частоту). Возможно, снижение частоты сбивает с толку схему запуска. Как уже писал, посмотрите осциллографом момент пуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 декабря, 2017 Опубликовано 31 декабря, 2017 · Жалоба Если поможет можно будет подумать о замене человека на реле. У меня и так всегда есть балластная нагрузка до 1 кВт, но последую вашему совету, попробую ее увеличить... как раз-таки когда генератор на холостом ходу, когда нагрузки нет, обороты ниже номинальных, частота тока ниже, включение болгарки происходит достаточно плавно. Генератор при этом засекает появление тока нагрузки выше 2А и переводится на номинальные обороты. А вот когда работа генератора постоянна под нагрузкой, обороты генератора постоянно номинальны, пуск болгарки в 90% случаев как напрямую без платы плавного пуска. У простых генераторов частота зависит от нагрузки (под нагрузкой просаживаются обороты, пока не сработает автоматика на карбюраторе, синхронный генератор снижает частоту). Возможно, снижение частоты сбивает с толку схему запуска. Как уже писал, посмотрите осциллографом момент пуска. У меня генератор 15 ЛС, там достаточно большой маховик, скорее всего просадки оборотов не происходит. Да и к тому же, какая просадка оборотов когда система плавный пуск в течении первых секунд должна прпускать малый пусковой ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 31 декабря, 2017 Опубликовано 31 декабря, 2017 · Жалоба На глаз и слух может незаметно, клещами пусковой ток замерьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 декабря, 2017 Опубликовано 31 декабря, 2017 · Жалоба На перед знаю что от электросети пусковой ток нарастать будет плавно, а от генератора в 90% случаев будет бросок тока как нет платы плавный пуск. Причем у меня в старом доме входное сопротивление электросети около 4 Ом, у генератора сопротивление в несколько раз ниже. Это известно давно. Например компрессор отопления в доме с пусковым током 70А вечером от электросети может и не запуститься из-за просадки напряжения, с трудом прокручивая ротор,, а от бензогенератора запускается всегда моментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 января, 2018 Опубликовано 1 января, 2018 · Жалоба Да. Оказывается при подключении в качестве балласта к генератору асинхронного электродвигателя с потреблением 3А, на болгарке появляется нормальный плавный пуск. На резистивные нагрузки в качестве балласта, такие как инверторы, плавный пуск не работал. Как лечить? Может балластный конденсатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 1 января, 2018 Опубликовано 1 января, 2018 · Жалоба Да. Оказывается при подключении в качестве балласта к генератору асинхронного электродвигателя с потреблением 3А, на болгарке появляется нормальный плавный пуск. Как лечить? Может балластный конденсатор? Тогда уж дроссель - индуктивная нагрузка помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 1 января, 2018 Опубликовано 1 января, 2018 · Жалоба Да. Оказывается при подключении в качестве балласта к генератору асинхронного электродвигателя с потреблением 3А, на болгарке появляется нормальный плавный пуск. На резистивные нагрузки в качестве балласта, такие как инверторы, плавный пуск не работал. Как лечить? Может балластный конденсатор? Двигатель тут работает как накопитель энергии, при падении оборотов электродвигатель переходит в режим генератора и тем самым помогает бензиновому генератору пока у того свой регулятор отработает. Эффект, фактически, такой же как от дополнительного маховика у бензогенератора. А что, неплохая идея. И довольно экономично, кпд у асинхронника хороший, без механической нагрузки на валу жрёт он на свои нужды совсем немного, гораздо меньше резистивного балласта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Двигатель тут работает как накопитель энергии, при падении оборотов электродвигатель переходит в режим генератора и тем самым помогает бензиновому генератору пока у того свой регулятор отработает. Успокойтесь, обороты генератора практически не падают.. Да и какие на фиг падающие обороты генератора когда система плавный пуск должна растягивать нарастание тока нагрузки аж на несколько секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Осциллограммы то будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться