Перейти к содержанию
    

Датчик включения пускателя

Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.

Нужно не дорогое решение.

Сразу в голову приходит использовать оптрон со встречно-параллельным включением светодиодов.

Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт

Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное.

Ногами не пинайте если что не так. :rolleyes:

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.

физическое включение или факт подачи напряжения на обмотку управления?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись током 0.5 мА, тогда мощность всего 200 мВт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись током 0.5 мА, тогда мощность всего 200 мВт.

 

Не подскажите куда посмотреть, чтоб подобрать подходящий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.

Нужно не дорогое решение.

 

Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов.

Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они.

Спасибо, как сам об этом не подумал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На мой взгляд, правильнее использовать либо отдельные контакты (если они есть, но, кстати, там наверняка есть ограничение на минимальный ток и напряжение, про это надо помнить) либо датчик включать последовательно с катушкой (а не параллельно). И таки да, все ж есть разница "физическое включение" или "подача напряжения на катушку" (и даже "появление тока через катушку").

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они.

Спасибо, как сам об этом не подумал.

А если заняты, то для этого существуют блок контакты, устанавливаемые дополнительно, но Вы не назвали предмет контроля.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт

Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное.

 

Так балластный резистор тоже оптроном модно включать.

Можете глянуть в схеме этой платы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Существуют специальные блочки - дополнительные контакты. Я не знаю как они называются, но они навешиваются сверху на пускатель и определяют факт втягивания сердечника.

Вот: http://rif.su/folder/abb_pristavki_kontakty_dlya_kontaktorov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А схема контроля срабатывания пускателя по изменнеию индуктивности катушки при втягиванию якоря кому-нибудь попадалсь? На постоянке такое делали, интересует схема для пускателя с питанием переменкой. Там вроде два варианта были - с измерением на сетевой частоте и с инжекцией измерительного ВЧ сигнала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

последовательно: высоковольтный конденсатор, резистор, вход оптрона

 

правильно подобрав емкость конденсатора можно снизить нагрузку на резистор

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...