  1. Победить проблему так и не удалось. Будем пробовать искать pin to pin совместимые микросхемы из списка Intal в Quartus, заменять и пробовать снова.
  2. ещё момент - Альтера/Интел не любит асинхронных сбросов! Стало быть сброс pll желателен синхронный с его опорной частотой.
  3. Документ изучал, однако попытки собрать собственный вариант описания флешки ни к чему не привели - с моим описанием флешка даже не зашивается. А вот описание от Квартуса закодировано в файле mx25u2560_pcf.ddb. И как его оттуда достать - неведомо. А мне бы поменять пару параметров и всё было бы хорошо.
  4. У меня в железе наблюдались всего 2 варианта, я завёл частоту в 1,5 раза выше и отслеживал сбои. Если сбой был - перегружал параметры. Вполне сносно работало и всё испытания изделие прошло.
  5. Нет, прошивка вполне обычная. Ничего не шифруется. У кого-либо есть вообще опыт использования НЕ интеловский флешек в режиме Active serial?
  6. Но ведь при формировании jic файла создаётся автоматом проект, который пишет и читает флешку нормально! Значит сам квартус с ней работать может, а вот грузится с неё - не может. Самое интересное, что от внутреннего осциллятора не работает даже общение с флешкой в момент старта. Правда я 100 МГц ставил, попробую 25 МГц.
  7. Доброго дня. Сталкивался с таким поведением. Либо питание, либо время установки сброса, либо неверные временные ограничения в sdc файлах. Настроить штатно не удалось, посему сделал детектирование сдвига на 180 градусов, и если перепрыгнул - сброс и настройка по новой. Так работает стабильно. По поводу 5 секунд - не встречал. Это у вас не на климатике случаем?
  8. Выводы для доступа к флешке в режиме AS недоступны для ЛА.
  9. Развели под режим х4. Посему пробовал и так и так. Ещё один интересный момент - когда при создании файла jic указываю автоматическую адресацию и прошиваю флешку, то после перезагрузки устройства ПЛИС по JTAG не видится - система зависает. Приходится подавать на вывод флешки сброс, после чего ПЛИС видна и можно стереть флешку. Если бы не было сброса - был бы кирпич вместо ПЛИС. А если адрес отличен от автоматического - то ПЛИС по JTAG доступна всегда. Смотрел времянку - разницу между типами адресации не увидел в данных (просто чуть позже идут не нули).
  10. Добрый день, коллеги! Вот и мы попробовали Generic Serial Flash Interface от Intel в ПЛИС Cyclone 10 GX. Изучили все мануалы, подключили флешку MX25U25645G от MACRONIX. Установили режим загрузки active serial. Создали *.jic файл. Залили его во флешку, убедились, что всё корректно зашилось. ОДНАКО ПЛИС не загружается. Питание проверяли, содержимое во флеш-памяти корректное. Создавали jic файл согласно рекомендациям Интела. Куда дальше копать – уже не знаю. Настораживает наличие у Интела мануала «Customizable Flash Programmer», но по идее, раз флешка в списке поддерживаемых, раз удаётся её записать по JTAG и вычитать по JTAG, то и загружаться ПЛИС с ней должна спокойно. Времянки осциллографом смотрел – флешка читается по линиям данных, nCS корректно подсвечивает данные. nReset флешки подтянут к логической «1». На вход ПЛИС clkusr подаётся 100 МГц с генератора сразу по включению питания. Куда копать? Кому уже удалось загрузить ПЛИС с чего-то, кроме EPCQ?
  11. Для меня разные устройства - это два блока на расстоянии нескольких метров друг от друга. Если речь об одной плате - то лучше использовать ваш вариант. Я обычно применяю hmc7044.
  12. Вы хотите высокоскоростные линии JESD204B тянуть между устройствами?
  13. Могут помочь следующие документы: Implementing JESD204B SYSREF and Achieving Deterministic Latency With ADC32RF45. JESD204B Deterministic Latency Texas Instruments High Speed Data Converter Training. JESD204B Overview Texas Instruments High Speed Data Converter Training. JESD204B Physical Layer (PHY) Texas Instruments High Speed Data Converter Training. Understanding JESD204B Subclasses and Deterministic Latency. Ещё могу помочь мануалы от разработчиков IP Ядер. Если у вас Intel, то это: JESD204B Intel FPGA IP User Guide. JESD204B IP Hardware Checkout Report with AD9250.
×
×