На первой же странице в фичах написано: “Digital speed control operates as «closed loop» or as «open loop» speed controller”.

Дальше во всей портянке об этом ни слова, и выводов для переключения режимов нет. Вообще под «closed loop» и «open loop» в данном контексте можно понять разное.

Если кто-нибудь сталкивался с сабжем или так может догадаться, что здесь подразумевается, буду признателен.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Cабж

... что здесь подразумевается, буду признателен.

 

При DigIN1 DigIN2 = 0,0 включается режим open loop.

Вход Set value speed в этом режиме задает не скорость, а скважность PWM.

Т.е. отключается обратная связь по скорости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо.

Я это несколько не так воспринимал.

Извиняюсь за занудство, но хочется быть уверенным, что правильно понимаю. При других значениях DigIN контроллер должен стабилизировать именно скорость (т.е., в зависимости от нагрузки при одном и том же "Set Value Speed" коэф. заполнения PWM будет разным)?

Просто в даташите это явно не говорится.

Изменено пользователем Diusha

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...