  • CF755

  1. Ого! Вы случайно на подложку высокий потенциал не прикладываете? Vicor вообще неплохие блоки делает, хотя сам SynQor использовать начал. Так что кроме наличия высокого потенциала на Al теплоотводной пластине идей нет. Даже если китайский муляж купили, прожечь нагретым транзистором - это из ряда фантастики))
  2. Не берите Вы Ирбис, обплюетесь потом. В вычислителе поставили, как ПЛИС начинала работать такие шумы ползли - жуть. Элтом - хорошая штука. С АЭ только Москва (мощности до 60Вт)! АЭ ДОН качество от партии к партии разное, не экспериментируйте. При высоких мощностях посмотрите SynQor (www.synqor.com), это аналог Vicor, но некоторые вещи куда вкуснее. Сравнивайте, ведь все познается в сравнении. Но Ирбис - бяка без вариантов.
  3. Зачем же Вы так по Сашку? Автор не слушайте всякие разговоры о дерьмовости. Просто необходимо понимать для чего Вам нужен источник. Если задачи стоят по питанию для бортовой аппаратуры военной техники, то только Москва http://www.aeip.ru/ (раньше вообще это одна контора была, теперь руководитель АЭ Дон в Европе живет и руководит из-за бугра). Недавно анонсирована серия МДМ-ЕП с очень неплохими характеристиками. Многая продукция делается на отечественной элементной базе (устаревшей как правило), поэтому КПД некоторых моделей ниже западных и соответственно греются. Беру всегда с запасом по мощности и все ок. Конечно, если мощности не превышают 60Вт, при больших все печально. Московский АЭ делает все же упор на военку. А воронежский старается применять китайские наработки, как впрочем и Ирбис, добиваясь низких цен. И у них проблем куда больше. Конечно можно использовать, но очень аккуратно и проверять каждую партию. Со сроками изготовления кидают часто, а менеджеры АЭ Дон и приврут иногда))) Так что если военка и мощности до 60Вт лучше АЭ Москва. В случае мощных нагрузок хорошо Vicor (эфо), SynQor(радиант-элком), TDK(юэ-электроникс) или XPPower(прософт). Они немного дороже АЭ, а качество лучше. Сам Vicor не использую, из-за уникальности распиновки, она не как у всех да и шумят некоторые. Хотя мнения у всех разные. А их POL регуляторы 3МГц - хохма вообще. Сам использовал XPPower, сейчас SynQor тестируем для железки. Посмотрите, сами, сравните. Если что-то дешевое проектируете, для бытовухи, то лучше MW, RECOM, Hengfu и пр. Дешево и сердито. Использовал AC/DC MW проблем вообще никаких не было, хоть стемно сделаны, но работают. RECOM аналогично с DC/DC.
  4. HMCAD1511 эту можете посмотреть, но тут 1Гв/с будет делиться на 4 канала, но задачи разные)) К этой АЦП могу отладку подкинуть (пишите в личку или nikitin1891 собака gmail точка com). http://www.hittite.com/content/documents/d...t/hmcad1511.pdf C E2V немного сложнее там формы надо заполнять о конечном применении, если надо могу у наших закупщиков узнать. Для вашей задачи может эта подойдет EV8AQ160 (http://www.e2v.com/plugins/datasheetPlugin_7/index.cfm?action=plugindisplay:display.filedownload), если я правильно Вас понял.
  5. Hittite отличные АЦП делает, хотя не многие их знают да и бояться с ними работать, а зря(. Но для данной задачи слабоваты они, тут выбор не велик AD-TI(+NSC)-E2V, экзотику лучше не стоит ставить, а то с поставщиками можно налететь на китайский муляж))) Хотя раз на транзисторах знакомые накалывались снаружи CREE, внутри MACOM)) и с маркой Hittite тоже много всякого гуляет. Ежику ж ясно, что CREE чистый можно только в Прософт взять, а Hittite в радианте, нет, блин, экономят на рубли, а проблем потом на тысячи.
  6. Надежность только не забудьте посчитать такой системы. Ставите два преобразователя в качестве основного источника отказ одного из которых приведет к отказу всей системы. Это немного странно. Если модули стоят в одной стойке, то подобный огород не стоит даже городить, потери на меди и затраты на кабельную систему будут куда меньше, чем в реализуемой Вами системы. Если же модули разнесены или токи большие, то как ни крути, чем выше напряжение тем лучше. А Вы его на второй ступени снижаете, да еще КПД теряете. Не лучше ли оставить 48В нестабилизированное, и его по модулям развести? Относительно маленьких размеров Vicor, подумайте сами, нужен Вам внутри модуля источник ВЧ помех? Уже давно многие компании выпускают целые серии телекоммуникационных DC/DC, вот например http://archive.ericsson.net/service/intern...p;HighestFree=Y. Для типовых задач все что нужно, и КПД неплохой и габариты. Надежность тоже вполне хорошая. И частота преобразования не лезет в МГц диапазон. Ericsson вообще хорошие штуки делает для телекома и распределенных систем. А от Picora нужно еще тепло сбросить и сразу нужна многослойка, и сразу велика возможность ошибки на разных этапах. Delta делает достойные вещи, хоть и КНР, но эта компания для APC даже приблуды разные шлепает. SynQor тот же самый (www.synqor.com), хотя выбор у него меньше, но есть достойные решения для высоконадежных систем и ККМ и высоковольтные DC/DC. AC/DC у Vicor неплох, но хоть почитайте про него, ему же обвязка нужна с кондером 6000-12000 мкФ!!!! Цена взлетит. Если температура эксплуатации не суровая можете AC/DC посмотреть SynQor, малошумящая и надежная штука. В общем подумайте, может не стоит так слепо все на Vicor ставить? Вопросы будут пишите на мыло nikitin1891 собака gmail точка com))
  7. Полностью с wim согласен. Лет пять назад аналогичная проблема была по входу стоял транс, обеспечивающий гальваническую развязку и N потребителей с импульсным характером нагрузки. В общем, система не прошла сертификацию по гармоникам. Напрямую к переменке нельзя было подключить, установив по месту AC/DC c PFC (китайские оказались около 8USD), поскольку требования безопасности определяют величину переменного напряжения не более 36В+-10%. Установка общего импульсника по входу снижает надежность системы, да и стоить он будет не мало. Поэтому пришлось активный PFC реализовать в маленьких коробочках. Посмотрите, может за столько лет кто-то серийно начал делать подобные штуки. Область - системы аварийного освещения и оповещения.
  8. Посмотрите вот этот http://www.recom-international.com/pdf/Eco...RW_DRW_Z_Hx.pdf при 60-70% нагрузке должен очень близкое значение Вам дать, но важна величина входного напряжения.
  9. А что за тип АКБ у Вас и сколько отдельных элементов в сборке? Процедура заряда ведь - это не просто подача стабилизированного тока)))
  10. Добрый день, коллеги Скажите, был ли у Вас опыт применения DC/DC преобразователей SynQor? Поделитесь своим мнением об этом :1111493779: . Спасибо.
  11. Вообще проблема выбора высокотемпературных компонентов достаточно серьезная. У меня был ряд наработок в области скважной телеметрии, если опишите что именно ищите чем могу помогу. С Cissoid работаем, возможно скоро организуем небольшой семинар. Чем привлекательна эта продукция - нет особенно никаких ограничений на поставку. Да и по цене они идут уже с нами на диалог, кризис, блин)) Также, интересны решения TI и IR. Но по опыту с IR бывают проблемы, поэтому многие перешли на Intersil, например. В общем пишите, постараюсь образцы при необходимости бесплатные Вам подкинуть, кое что валяется в закромах :santa2: . А по поводу применения компонентов до +150гр, тут Вам решать, по мне это мало для скважин :cranky:. Транзисторы на карбиде кремния тоже вариант их много кто делает, например, тот же Semelab у них температурка свыше +200. В общем если что пиши nikitin1891 собака gmail точка com
  12. :07: не могу понять как работает эта микросхема, все рассчитал, собрал схему Buck, но стабилизация тока обеспечивается токо в узком окне входного напряжения. Кто нибудь работал с данным типом микросхем? Буду рад любым советам
  13. Разобрался я наконец-то все дело было в панели управления оказалось, что ПО на нее глючило и не выставляло конфигурацию master/slave. Теперь настроил, чтобы панель работала как мастер. Спасибо за помощь.
  14. Ясно, но у меня ведомый выдает тайм аут. А вы с панелями Maple Systems никогда дело не имели? Очень странное устройство.
  15. Использал контроллер PLC качестве мастера и панель управления BLUE300, хотелось заменить контроллер PLC на свой собственный, а не покупной в виду дороговизны и множества дополнительных функций которые мне не нужны. Пока не могу понять почему панель постоянно опрашивает мастер. С мастером вроде уже разобрался. Читал описание стандарта, но там ничего не сказано про постоянный опрос устройств. Если кто знает, скажите Slave устройства на практике определяют мастер автоматически, или просто слушают линию.
×
×
  • Создать...