Diusha 0 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Cабж На первой же странице в фичах написано: “Digital speed control operates as «closed loop» or as «open loop» speed controller”. Дальше во всей портянке об этом ни слова, и выводов для переключения режимов нет. Вообще под «closed loop» и «open loop» в данном контексте можно понять разное. Если кто-нибудь сталкивался с сабжем или так может догадаться, что здесь подразумевается, буду признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Cабж ... что здесь подразумевается, буду признателен. При DigIN1 DigIN2 = 0,0 включается режим open loop. Вход Set value speed в этом режиме задает не скорость, а скважность PWM. Т.е. отключается обратная связь по скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо. Я это несколько не так воспринимал. Извиняюсь за занудство, но хочется быть уверенным, что правильно понимаю. При других значениях DigIN контроллер должен стабилизировать именно скорость (т.е., в зависимости от нагрузки при одном и том же "Set Value Speed" коэф. заполнения PWM будет разным)? Просто в даташите это явно не говорится. Изменено 19 июля, 2017 пользователем Diusha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться