Летом довелось реанимировать частотный преобразователь ALTIVAR61 2008 года 30 кВт 66 Ампер - обрыв одной фазы на выходе.

Ругал производителя и конструктора инвертора - массивная медная шина с полумостика IGBT при вибрации отрывала вывод модуля от керамической платы с кристаллами.

Другие выводы монтировались на печатную плату и я надеялся, что они не подвержены губительному действию вибрации.

Удалось успешно запаять, вскрыв боковую стенку модуля. Хирургическое вмешательство.

В профилактических целях в нескольких подобных частотниках герметиком соединили шины с платой (нижнее фото).

Ошибался, надеясь на неповторение катастрофы...

 

728528w.jpg

728529w.jpg

728530w.jpg

728535w.jpg

 

2400 мкФ около 600 Вольт разрядились прямо в модуле, автомат по питанию не сработал, разорвало все 3 модуля управляемого выпрямителя, пожаром запалило платы....

Оказывается все инверторы тех лет заканчивают жизнь так печально...

SEMIKRON низко пал.

Изменено пользователем НЕХ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Другие выводы монтировались на печатную плату и я надеялся, что они не подвержены губительному действию вибрации.

Имеете ввиду соединения шин с керамической платой внутри модуля (без вывода их наружу)? Много g надо чтобы заставить их оторваться в месте пайки от собственного веса....

Шины с выводом наружу понятно гораздо легче надорвать вибрацией, хоть и присутствует механическая развязка.

 

К слову аналогичный эффект (как на фото) можно получить и просто одновременным включением обоих ключей полумоста. От случайных событий никто не застрахован :)

 

На монтажной ПП какая толщина фольги и сколько слоев использованы на указанные Вами 30 кВт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посеребрённая медная шина (она же вывод модуля) припаяна встык к керамической.

И это единственные 2 места крепления её. (гайка и пластмассовая крышка свободно болтаются)

электромиграция и интерметаллиды не добавляют крепости этой конструкции.

транзисторы в модуле были исправны...

 

Что означает символ "N" в конце имени SKM195GB126DN ?

Изменено пользователем НЕХ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что означает символ "N" в конце имени SKM195GB126DN ?

Думаю вариант упаковки модулей. Не уверен.

 

На большой плате часть силовых соединений сделана полигонами. Просто интересно, какой толщины там фольга и сколько слоёв на плате...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

SEMIKRON низко пал.

Заметьте, комплектация под указанный ПЧ выпущена во времена самой активной рекламы их продукции на просторах СНГ.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Медь на плате толще обычной, количество слоёв уточню...

Плата крепилась лишь на выводах модулей, конденсаторов, выходных выводах.

В благополучном и катастрофическом случаях страдал центральный модуль IGBT.

Предположу, что в такой геометрии при термоциклировании нагрузка на этот модуль работает на отрыв (для питающих полумост выводов).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там площадки на плате под терминалы модулей и конденсаторов прошиты переходными отверстиями, если можно фото этих мест поближе сделайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смогу в любом ракурсе - в спешном порядке отозвал для профилактики ещё живые инверторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

SEMIKRON низко пал.

 

Хм, а модули других производителей вам разбирать доводилось? Может дело все таки в конструктиве инвертора. В своих изделиях мы имели подобные проблемы с выводами от которых шины идут наружу, проблему решили так - для этих выводов делаем механическую развязку ввиде гибкой плетеной шины.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если место припайки выводной шины к керамике выглядело как символ "L" или, ещё лучше, перед припайкой шина имела геометрию "N" -

поклёпа на продукцию SEMIKRON не произносил бы.

А в данном случае - даже болт повесить на вывод страшно - вибрация и время разрушит тёплую пайку и оторвёт от керамики шину.

 

Смущает N - в конце маркировки модуля и "SEMITRANS M" - уж не экспериментальный или девайс нового дизайна, ныне отвергнутый ?

Изменено пользователем НЕХ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А сама вибрация? Не превышает ли паспортных пределов? Думается, будь инвертор в покое - служил бы ещё годами и годами...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так все виноваты - наши, кто купил китайскую линию; китайский производитель линии, выбравший инвертор Telemecanique Altivar 61 от Schneider Electric; конструкторы, повесившие медные шины; SEMIKRON, не запретивший это делать на главной странице своего сайта.

и если бы он работал лёжа... не закоптил бы свет.

 

Весь рабочий ток 200 Амперного модуля проходит через эти "пайки встык". Они же являются единственным местом крепления выводов и всего, что к ним привинчено...

 

П210 крепче сделан...

post-21169-1327154677_thumb.jpg

Изменено пользователем НЕХ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Действительно, явная залепуха в конструкции модуля.

Много видал кишками наружу изделий SIEMENS/EUPEC/Infineon - такого безобразия не припомню.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что за вибрация? Если не секрет, конечно. Что за предприятие? И - как я понял, привода не ваши? Алтивар - это, вроде, то ли Екатеринбург, то ли какой-то другой город в Сибири, или на Урале (их делает)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что за вибрация? Если не секрет, конечно. Что за предприятие? И - как я понял, привода не ваши? Алтивар - это, вроде, то ли Екатеринбург, то ли какой-то другой город в Сибири, или на Урале (их делает)?

 

Вы большой оптимист !

Работают, делают и иногда ошибаются, только в Китае. В наших широтах котируется мастерство работы пилой...

Инженеров нет и не будет... Ещё лет 15...

Это вибрация от работающих механизмов - на вибростенд никто, похоже, не устанавливал этот, в общем (кроме этого фундаментального косяка), конструкционно симпатичный агрегат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст