Как измерить напряжение постоянного источника 500В не потребляя с него?

Приветствую. Есть аккумуляторная батарея напряжением около 500В. Нагрузка от нее отключена, но остается некоторый саморазряд. Необходимо сделать следящий за зарядом контроллер, который будет передавать текущее напряжение на батарее по цифровым интерфейсам. Низковольтный источник питания контроллера есть, но решение должно быть таким, чтобы не разряжать саму измеряемую батарею. Использовать делитель напряжения и заводить на АЦП поделенное с 500В напряжение не очень хочется в целях безопасности. Можно ли придумать развязанный датчик напряжения, который бы потреблял с 500В не сильно больше 1мА? Самому приходят идеи типа использования датчика тока на принципе холла, и измерять ток через некоторую резистивную цепочку, сидящую на клеммах батареи. Но в этом случае ток должен быть ощутимым, чтобы датчик измерял более-мене точно... Есть более элегантные методы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Самому приходят идеи типа использования датчика тока на принципе холла, и измерять ток через некоторую резистивную цепочку, сидящую на клеммах батареи. Но в этом случае ток должен быть ощутимым, чтобы датчик измерял более-мене точно... Есть более элегантные методы?

Датчик Холла реагирует на магнитное поле, а здесь надо мерить электрическое. (если совсем уж бесконтактно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть более элегантные методы?

Прямо в лоб, что может быть элегантнее? Точный высокоомный резистор(ы) - несколько МОм или даже больше и измеряем ток. Тут выбор - трансимпедансный усилитель, интегратор со сбросом (в этом случае даже АЦП не нужен - только компаратор(ы)) или низкоомный резистор и ОУ. Или даже конденсатор после резистора с (ключом и компараторами) внутри контроллера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Датчик Холла реагирует на магнитное поле, а здесь надо мерить электрическое. (если совсем уж бесконтактно)

Ну я и говорю, датчик тока на эффекте холла. Магнитное поле содается в датчике за счет тока, протекающего по резистору, сидящему на клеммах батареи: берется этот провод с током и наматывается на датчик. Но чтобы датчик нормально измерял, ток нужен около 10мА. Решение всем хорошо и уже используется, но именно в данном случае нужно обеспечить потребление около 1мА... А с готовыми датчиками, измеряющими напряжение за счет измерения электрического поля я не знаком. Подскажете?

 

Прямо в лоб, что может быть элегантнее? Точный высокоомный резистор(ы) - несколько МОм или даже больше и измеряем ток. Тут выбор - трансимпедансный усилитель, интегратор со сбросом (в этом случае даже АЦП не нужен - только компаратор(ы)) или низкоомный резистор и ОУ.

 

Да тут даже задача точности особой не стоит, главное малое потребление и развязка. Если ставить усилители или ОУ, это всё гальванически связано с контроллером. Хотелось бы развязанное решение, так как этот же контроллер измеряет еще некоторые аналоговые величины (другие батареи), которые не хотелось бы связывать друг с другом по земляному проводу через контроллер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотелось бы развязанное решение, так как этот же контроллер измеряет еще некоторые аналоговые величины (другие батареи), которые не хотелось бы связывать друг с другом по земляному проводу через контроллер.

Поставьте отдельный контроллер с отдельным питанием или даже питанием от той же батареи. Контроллеры ведь мало кушают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставьте отдельный контроллер с отдельным питанием или даже питанием от той же батареи. Контроллеры ведь мало кушают.

 

Нельзя запитываться от батареи, которую контролируешь. Это методически неправильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нельзя запитываться от батареи, которую контролируешь. Это методически неправильно.

Если возмущениями, вносимыми средством измерения в процессе измерения, можно пренебречь, то фиолетово. Из сказанного ТС можно сделать вывод, что 0.5 Вт, отбираемые от батареи, его не смутят.

Если хочется гальванически развязаться и не запитываться от измеряемой батареи, нужен DC-DC.

Я бы сделал отключаемый делитель, управляемый или контроллером на стороне батареи, или через оптопару. Если контроллером, то не грех воспользоваться его АЦП. Если без контроллера, то Tanya уже рассказала как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если возмущениями, вносимыми средством измерения в процессе измерения, можно пренебречь, то фиолетово. Из сказанного ТС можно сделать вывод, что 0.5 Вт, отбираемые от батареи, его не смутят.

Если хочется гальванически развязаться и не запитываться от измеряемой батареи, нужен DC-DC.

Я бы сделал отключаемый делитель, управляемый или контроллером на стороне батареи, или через оптопару. Если контроллером, то не грех воспользоваться его АЦП. Если без контроллера, то Tanya уже рассказала как.

 

Да, спасибо. Придется делать коммутируемый делитель, на него датчик тока, DC-DC и контроллер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, спасибо. Придется делать коммутируемый делитель, на него датчик тока, DC-DC и контроллер.

Со стороны батареи ключ, импульсный транс с нужным Ктр, а на вторичке - что душе угодно.

Управление ключом тоже можно сделать через транс, чтобы случайно постоянку не подать.

Итого: подаём на ключ управляющий меандр - измеряем на вторичке напряжение.

В остальное время потребление равно нулю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

любой малопотребляющий MCU.

c низким входным током по каналу ADC

высокоомный делитель 10-50MOM

ну и оптрон для передачи считанного значения.

 

 

ток по делителю напряжения будет значительно меньше тока саморазряда батареи.

потому и отключать его нет смысла.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, системотехника это не программирование и даже не схемотехника. Сразу датчики Холла, гироскопы...

Тут, кажется, трудность в зашоренности тривиальными решениями. Почему от батареи нельзя брать ток в 10 мА? Скорее всего, и 25, и 50 вполне можно.

Но только мыслится брать постоянно, традиционным делителем, а можно подключать схему измерения только в момент измерения. Это же очень редко происходит?

Имея контроллер можно все предварительные коммутационные процедуры выполнить. 500 вольт для коммутирующего полевика - ничего. Затвор его можно скоммутировать кое как. Мощность-то ничтожна. Да и сами контроллеры сейчас потребляют всего ничего.

 

Вопрос еще в требуемой точности. Можно и копеечный автогенератор на динисторе поставить с током потребления 0.1мА и менее. Это простой датчик напряжение - частота с гальванической развязкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да согласен , от требований к прибору и будет зависеть конечное решение.

 

)

 

а если верхнее плечо делителя взять в 10MOm

то ток =500 / 10e7 = 50mkA

так зачем его отключать .

 

Изменено пользователем sergtsa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...