ну. а компаратор перехода сети через ноль не проще?

Это смотря какие у Вас помехи и где они находятся - они могут находится как раз при переходе через ноль.

Компаратор перехода через ноль совсем не такая тривиальная вещь, даже с предварительной фильтрацией фронт дрожит на 1мкс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не совсем понятно что у вас за устройство, но если там есть микропроцессор, то завести сигнал перехода фазы через ноль (реализуется с помощью делителя и компоратора) на МП и синхронизовать свою работу с ним. Частота напряжения в сети может гулять, так что ваши 1,6 МГц тоже тогда будут гулять, и не скажется ли это на точности измерений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо всем, решил собирать генератор на 74HС4046, а там будет видно что из этого получится. Пока не сделал макет попробую теорию почитать. Собственно устройство - это источник питания накала клистрона, его рабочий импульс привязан к фазе сети все измерения СВЧ тоже. Пока непонятен вопрос влияния переменного магнитного поля от катода на СВЧ, поэтому хотят сделать привязку источника питания к фазе сети, чтобы фаза источника была постоянна для рабочего импульса и не вносила помеху в измерения по СВЧ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спасибо всем, решил собирать генератор на 74HС4046, а там будет видно что из этого получится. Пока не сделал макет попробую теорию почитать. Собственно устройство - это источник питания накала клистрона, его рабочий импульс привязан к фазе сети все измерения СВЧ тоже. Пока непонятен вопрос влияния переменного магнитного поля от катода на СВЧ, поэтому хотят сделать привязку источника питания к фазе сети, чтобы фаза источника была постоянна для рабочего импульса и не вносила помеху в измерения по СВЧ.

А что постоянкой запитать накал нельзя?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Делали такое. На кварцевый резонатор микроконтроллера навешивали два варикапа вместо конденсаторов. И на них напряжение от ЦАПа процессора заводили. Когда-то был ШИМ контроллер, но последних реализациях- ЦАП. Петля фапч- полностью цифровая, на таймерах процессора, на каждый период дает цифровую разность фаз рассоглосования, ПИД контроллер для ускорения входа в захват, фильтры цифровые. Опасайтесь безперебойников- в момент перехода на безперебойник такая цепь способна устроить фейерверк- ограничивайте скорость перестройки при резком скачке фазы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Делали такое. На кварцевый резонатор микроконтроллера навешивали два варикапа вместо конденсаторов. И на них напряжение от ЦАПа процессора заводили. Когда-то был ШИМ контроллер, но последних реализациях- ЦАП. Петля фапч- полностью цифровая, на таймерах процессора, на каждый период дает цифровую разность фаз рассоглосования, ПИД контроллер для ускорения входа в захват, фильтры цифровые. Опасайтесь безперебойников- в момент перехода на безперебойник такая цепь способна устроить фейерверк- ограничивайте скорость перестройки при резком скачке фазы.

Идея интересная только вариакапами можно изменить частоту кварца на доли процента, а в сети нестабмльность частоты измеряется процентами и то это разрешённая нормативными документами, реально думаю ещё больше.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Идея интересная только вариакапами можно изменить частоту кварца на доли процента, а в сети нестабмльность частоты измеряется процентами и то это разрешённая нормативными документами, реально думаю ещё больше.

Более правильное решение- использовать фабричный генератор VCXO - Кварцевый генератор с перестройкой напряжением. Для него хотя бы известны коэффициенты перестройки от напряжения и границы перестройки по частоте. С другой стороны, при большом уходе частоты всегда можно подстроится таймером процессора. Единственное существенное неудобство- коммуникация такого контроллера с компом на стандартных частотах. Приходилось ставить отдельный мелкий проц со стандартным кварцем для связи с компом, а фапчеванный микроконтроллер вязать с ним по последовательной шине типа SPI (иногда там же делали и гальваноразвязку).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да прибор ничего особенного, цифровой ШИМ контроллер, с частотой 1.6 кГц и разрядностью 10 бит. Поскольку все остальное измерительное оборудование привязано к фазе сети, то заказчик хочет избавиться от "помехи" в лице инвертора, то есть чтобы помеха была в фазе.

 

Для привязки к частоте сети используют сигнал Zero Cross, который у вас уже есть, если другие измерители его используют.

По приходу этого сигнала обнуляют счетчики, таймеры или запускают тактовый генератор с нужной фазой или еще что то. Вот так и синхронизируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Для привязки к частоте сети используют сигнал Zero Cross

Syoma когда-то описывал некий девайс(ключевых слов не помню, ссылку дать не могу) - там фазное напряжение с делителя проходит через ФНЧ 60Гц, а оттуда уж зерокросс делается, с учетом групповой задержки фильтра, ессно. Очень симпатичное решение имхо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this