_Pasha 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба А если по результатам измерений не нужно останавливать паровоз экстренным торможением, то поставьте вольтметр-индикатор за 6-8 долларов и пусть дежурный электрик на него поглядывает иногда. И должность в штатном расписании утвердить: "PLC" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба Только одно замечание, так, для справки. Нужно рассмотреть будет ли при пониженном напряжении в системе катастрофический отказ, с последствиями, или просто снижение производительности? Начнет отказывать контролируемое оборудование - двигатели, датчики и т.д, в том числе устройства безопасности. К ним я отношения, как разработчкик, не имею, но именно мое устройство как дирижер должно решать, когда безопасно продолжать работу. А если по результатам измерений не нужно останавливать паровоз экстренным торможением, то поставьте вольтметр-индикатор за 6-8 долларов и пусть дежурный электрик на него поглядывает иногда. Нужно останавливать. А потом приходящему электрику показывать причину. Или перезапускаться, если напряжение возвращается к рабочему уровню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
некуцй 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток всем! Стоит похожая задача, но! 1 необходимо поймать лишь факт падения сетевого напряжения ниже определенного уровня 2 поймать его надо крайне быстро (1-2 периода при падении амплитуды ниже определенного порога) 3 отсутствие емкостей на высоковольтной стороне (габариты) решил реализовать вот таким образом, вроде по токам и тепловыделения ни за какие границы не захожу (даже с учетом разброса параметров деталей) прошу критики , в том плане, можно ли еще проще, можно ли еще какие либо цепи защиты добавить. 78vac.pdf 79vac.pdf в файлах представлены графики для 78VAC и 79VAC соответственно на выходе оптопары будет стоять ватчдог из таймера 4541, который просигнализирует об отсутствии импульсов 79 вольт выбрано наобум, по идее на входе может быть 110-220VAC или 110-220VDC (именно так - напряжения с подстанций) по поводу отсутствия емкостей я немного погорячился, поскольку это напряжение будет браться до импульсного блока питания системы то вероятно там будет достаточно много шума. который вероятно даже после существенного спада напряжения может давать ложные импульсы, хотя может это я и зря волнуюсь, проверю в ближайшее время еще тупанул со стабилитронами , BZX84C4V7 ну или любые другие, напряжение которых меньше максимального у диода оптопары Изменено 20 февраля, 2013 пользователем некуцй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться