tobias_ivan 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Такая возможность существует, если существует возможность добраться до концов... термопары. Добраться до холодных концов возможность существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Добраться до холодных концов возможность существует. Тогда добирайтесь, пока существует возможность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Тогда добирайтесь, пока существует возможность... хм... :07: (ЗЫ. Типа хватай пару штук и беги домой пока трамваи ходят!) А кто-нибудь делал такое? Изменено 27 ноября, 2007 пользователем tobias_ivan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба хм... :07: (ЗЫ. Типа хватай пару штук и беги домой пока трамваи ходят!) А кто-нибудь делал такое? А в чем Вы проблему видите? Если концы доступны, то и меряйте там ЭДС. Кто (или что) Вам мешает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Хм. Меня мущает следующий факт. Наверняка выходное сопротивление термопары и входное сопротивление измерителя уже подключенного прибора согласованы (ну даже если не согласованы, то это устранено калибровкой). Подключение второго измерителя (моего) хоть и с большим, но конечным входным сопротивлением внесет в линию рассогласование. В результете чего, предполагаю, показания существующего прибора, мягко говоря, не будут соответсвовать истинным. Может я конечно не в теме, тогда прошу меня поправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Уже неоднократно здесь говорилось о том, что регулятор имеет компенсацию температуры холодного спая. Это полностью исключает применение всяких плат усилителей, компараторов итд. Даже если устроить собственную компенсацию на своей плате, компенсация регулятора никуда не денется и будет компенсировать неизвестно что. Решение поставленной задачи с одновходовым регулятором требует затрат бОльших, чем простая замена регулятора. Пример решения: 1. Делается релейный блок с переключением термопар на один вход регулятора. 2. Входы в блок - провода термопар, выходы из тех же материалов заводятся в регулятор. 3. И самое интересное: нужно обеспечить равенство температуры с требуемой для регулятора точностью на ВСЕХ входных и выходных клеммах, как и во всем релейном блоке. Тогда состав промежуточных проводящих материалов не имеет значения. Есть специальные клеммники для уравнивания температуры - они состоят из солидных медных брусочков, для хорошей теплопередачи, но в данном случае это экзотика. Вывод: объясните начальству, что нельзя объять необъятное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба 1. Делается релейный блок с переключением термопар на один вход регулятора. 2. Входы в блок - провода термопар, выходы из тех же материалов заводятся в регулятор. Фишка в том, что термопара одна. А вот измерителей два: регулятор и мой. Поэтому, чтобы снять напряжение (ЭДС) с концов ТП, ИМХО, достаточно параллельно в клеммы с ТП подключить свои провода. Для термокомпенции датчик температуры холодных концов расположить рядом с разъемом, а то и сделать термоконтакт с проводом ТП. Ясно, что будет некоторая погрешность, которая для моей платы будет скомпенсирована при калибровке. И самый главный вопрос: такие манипуляции не приведут ли к неверным показаниям регулятора? Изменено 28 ноября, 2007 пользователем tobias_ivan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Хм. Меня мущает следующий факт. Наверняка выходное сопротивление термопары и входное сопротивление измерителя уже подключенного прибора согласованы (ну даже если не согласованы, то это устранено калибровкой). Подключение второго измерителя (моего) хоть и с большим, но конечным входным сопротивлением внесет в линию рассогласование. В результете чего, предполагаю, показания существующего прибора, мягко говоря, не будут соответсвовать истинным. Может я конечно не в теме, тогда прошу меня поправить. Поправляем. Входное сопротивление должно быть много-много больше сопротивления термопары... Уже неоднократно здесь говорилось о том, что регулятор имеет компенсацию температуры холодного спая. Это полностью исключает применение всяких плат усилителей, компараторов итд. Даже если устроить собственную компенсацию на своей плате, компенсация регулятора никуда не денется и будет компенсировать неизвестно что. Решение поставленной задачи с одновходовым регулятором требует затрат бОльших, чем простая замена регулятора. Вы, мне кажется (я уверена), ошибаетесь. Компенсация подключается либо последовательно к термопаре, либо осуществляется программно, - следовательно никак (в пределах точности) не влияет на термоЭДС. Не верите - проверьте экспериментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Вы, мне кажется (я уверена), ошибаетесь. Компенсация подключается либо последовательно к термопаре, либо осуществляется программно, - следовательно никак (в пределах точности) не влияет на термоЭДС. Не верите - проверьте экспериментально. Тут есть одна тонкость: если термопара соединяется со старым вт. прибором с помощью компенсационных проводов, то тогда датчик холодных концов устанавливается на клеммнике вторички. При параллельном подсоединении ещё одного вторичного прибора к термопаре непосредственно нужно сюда же установить и второй измеритель т-ры холодных концов. Подключаться к клеммам старого прибора и использовать его датчик х.к., как я понял, затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Тут есть одна тонкость: если термопара соединяется со старым вт. прибором с помощью компенсационных проводов, то тогда датчик холодных концов устанавливается на клеммнике вторички. При параллельном подсоединении ещё одного вторичного прибора к термопаре непосредственно нужно сюда же установить и второй измеритель т-ры холодных концов. Подключаться к клеммам старого прибора и использовать его датчик х.к., как я понял, затруднительно. Ну, если это - тонкость... Автор не знает даже, какая термопара у него стоит. А когда узнает, может тоже с клемм старого устройства тоже компенсационными проводами к новому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Тогда нужно подключать точно такие же комп. провода. Кстати, они толщины немалой и жесткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tobias_ivan 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Извиняюсь, вопрос по термопаре снят. ЗЫ. Оказалось что там стоит PRT (Platinum resistance thermometers). :maniac: :twak:. И это уже не впервый раз, начальство поставляет понимаешь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться