Перейти к содержанию
    

Преобразователь 3ф 220 400гц

Уважаемые Гуру помогите в разработке данного девайса

Входные данные 1ф 220в 50 Гц

Выходные 3ф 220в 400 Гц 5 кВт синус стабилизация по напряжению

В наличии уже есть транс трёхфазный мощностью 5 кВт 400 Гц

У кого какие предложения

заранее спасибо

PS. Тиристорные не подходят, нужен синус , а механический есть (много шума и габариты)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемые Гуру помогите в разработке данного девайса

Входные данные 1ф 220в 50 Гц

Выходные 3ф 220в 400 Гц 5 кВт синус стабилизация по напряжению

В наличии уже есть транс трёхфазный мощностью 5 кВт 400 Гц

У кого какие предложения

заранее спасибо

PS. Тиристорные не подходят, нужен синус , а механический есть (много шума и габариты)

 

Транс Вам не нужен. Нужен входной выпрямитель. Емкость на выходе этого выпрямителя и выходной инвертор на IGBT. Если на выходе обязательно нужен чистый синус (если широтная модуляция не подходит), то надо ставить еще синус фильтр.

И, скорее всего на входе нужен не просто выпрямитель а какой то повышающий преобразователь, т.к. без него не получить на выходе 220Вольт при входных 220.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что есть "синус фильтр"

а на счет транса во первых гальваническая развязка мне нужно 220 3ф треугольник без нуля

и я думаю что после инвертора на трансе и ёмкостях сгладить синус

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что есть "синус фильтр"

Как раз для того, чтобы на трансе не сглаживать, а подавать ему синус с максимально возможным подавлением частоты ШИМа. Исходные данные для расчета

1.Картинко из микрочип рефдизайна (ссылку на пдф чего то не нашел)

 

Добавляете такой же фильтр, AC_out_Lo общая цепь для третьей фазы.

 

2. Задаете 20кГц частота шима, т.к у Вас по выходу будут ижбт

3. Задаете требуемое подавление, например при 308 вольт шимования амплитуда пульсаций не превышает 3 вольта, т.е подавление 40дб

4. Моделируете спайсом, смотрите где чего и пытаетесь сгородить фильтр на свою нагрузку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Транс с какими параметрами?

Во общем было два транса высоковольтных 10кВ 5кВт трёхфазных 400 Гц

с первого была смотона первичная обмотка и ею была намотана вторичка на втором

при подключении транса в 3ф 220в 400Гц на выходе было получено 280 в

 

Pasha

спасибо что разъеснил про синус фильтр

почему только 20 кГц ??

ижбт что выше не работают

но нагрузка у меня не постоянная

данный девайс должен дать питание на ремонтную лабораторию где нагрузки будут разные (трёхфазные двигатели, однофазные трансы, нагреватели )

 

Изменено пользователем broocks

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы где территориально находитесь?...

Изменено пользователем Praktik84

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Pasha

спасибо что разъеснил про синус фильтр

почему только 20 кГц ??

ижбт что выше не работают

Вам преобразователь нада или замысловатый кипятильник?

 

но нагрузка у меня не постоянная

данный девайс должен дать питание на ремонтную лабораторию где нагрузки будут разные (трёхфазные двигатели, однофазные трансы, нагреватели )

Нет проблем, считать-то надо на максимально допустимую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

понял спасибо с одним параметром определились 20 кГц

как насчет вот такой штукенции IRAMY20UP60B

или может что-то есть по мощней

или лучше отдельно драйвер отдельно ижбт

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

broocks - сеть с одной фазы может и не отдать такой мощности.. тем более если Вы ее просто выпрямите - то пульсации на выходе выпрямителя дадут неприятные биения с выходной частотой.. вплоть до постоянного тока

как понимаю это разовая работа потому лучше взять дискретные транзисторы... касаемо частоты ШИМ.. для 50 Гц частота ШИМ гдето 5 - 10 кГц это уже мин возможная (частотники для АД не в счет - там синус тока.. а здесь просто отфильтровать и получить на выходе именно ИСТОЧНИК синусоидального напряжения еще и способный принимать реактивную мощность..)... ниже без спец мер синус не очень красивый :) .. у Вас 400 Гц - стало быть частоту ШИМа не ниже 40- 60 кГц..

про защиты и все прочее пока молчу...

В общем задачка не из легких... Не передумали??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как насчет вот такой штукенции IRAMY20UP60B

На озвученную мощность надо 50-амперные модули.

 

а здесь просто отфильтровать и получить на выходе именно ИСТОЧНИК синусоидального напряжения еще и способный принимать реактивную мощность..)... ниже без спец мер синус не очень красивый :) .. у Вас 400 Гц - стало быть частоту ШИМа не ниже 40- 60 кГц..

Странный ход мыслей. А как же выходной фильтр? Я понимаю, поднимать частоту для уменьшения габаритов фильтра, а тут - какие-то подозрения про синус...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ход мыслей правильный :) изложил криво.. виноват :smile3046: о фильтре и говорю...

теоретически и при различии в частоте между несущей и ШИМом в 10 раз уже можно выфильтровать нормальный выходной сигнал...

тк подавление в 20 - 40 дБ\декаду - не проблема..

а практически получить хорошее подавление вменяемым фильтром выходило лиш при разности частот 50 - 100 раз.. (правда требования специфичные :cranky: были.. признаю ) а тут еще и мощность немаленькая - отсюда вытекает совсем не децкий фильтр (а именно его индуктивные элементы...хотя это лично мое мнение...)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

попробуйте подумать о применить обычный частотник (что-нить типа DELTA VFD-EL, недорогой и работает:), на выходе фильтр LC,

на однозвенном получали искажения в пределах 5% (правда при нагрузке не менее 250Вт). но осциллограф рисовал даже красивее чем в розетке. (в розетке по регламенту не хуже 8%, но чаще хуже)

трансформатор нужен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...