Измерение сопротивления изоляции под напряжением

Recommended Posts

Очень нужно устройство для периодического (период может быть до 5 минут) контроля величины сопротивления изоляции цепей электропитания блока относительно его корпуса.

Блок при работе находится под напряжением постоянного тока 24 В.

Величину сопротивления изоляции надо контролировать и когда блок находится под напряжением, и когда напряжение снято.

Выход может быть как в аналоговой форме (аналоговый сигнал, пропорциональный величине сопротивления изоляции), так и в цифровой (например цифровой сигнал о том, что сопротивление изоляции ниже определенной величины), не говоря уже о том, что можно и устройство с любым интерфейсом типа RS-232, 485 и т.п.

Вопросы следующие:

1) как бы это попроще реализовать схемотехнически в самодельном устройстве?

2) может существуют готовые подобные устройства?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2) может существуют готовые подобные устройства?

Такие устройства существуют и называются мегаомметры. Бывают даже с выходом RS-232.

Edited by jasper

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вопросы следующие:

1) как бы это попроще реализовать схемотехнически в самодельном устройстве?

2) может существуют готовые подобные устройства?

Если питания нет (и подать его нельзя), то нельзя.

А если можно, то можно. Нужно измерять ток в цепи, поддерживающей напряжение на блоке относительно корпуса. Или на некоторое (короткое) время отключать (очень хорошо отключать) источник и смотреть, как спадает напряжение (разражается емкость).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Такие устройства существуют и называются мегаомметры. Бывают даже с выходом RS-232.

 

Так вроде они все для измерения сопротивления изоляции при снятом напряжении.

А мне надо, когда есть напряжение.

И хорошо бы, чтобы его можно было в шкафу закрепить.

 

В принципе можно использовать и два устройства - одно, допустим, для измерения сопротивления изоляции

при снятом напряжении питания, а другое - при поданном напряжении.

Edited by Katerina

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видел такую систему на ЖД - периодически корпус с помощью реле подключается через резистор к одному из полюсов питания, измеряется ток утечки. Как раз примерно раз в пять минут срабатывает.

Еще один вариант - две лампы, каждая подключена между корпусом и одним из полюсов питания. Организуется постоянный, как-бы "сквозной", ток утечки. Если одна из ламп не светится или есть разница в уровне свечения, значит где-то имеет место еще одна утечка на корпус :)

В принципе, если нужен только контроль изменения сопротивления изоляции, с некоторой натяжкой можно так же поставить два резистора и измерять падение напряжения. В этом случае, опять же, будет присутствовать "сквозной" ток утечки, и потенциал корпуса будет равен примерно половине напряжения питания. Если этот потенциал изменился - значит, есть утечка где-то еще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Видел такую систему на ЖД - периодически корпус с помощью реле подключается через резистор к одному из полюсов питания, измеряется ток утечки. Как раз примерно раз в пять минут срабатывает.

Еще один вариант - две лампы, каждая подключена между корпусом и одним из полюсов питания. Организуется постоянный, как-бы "сквозной", ток утечки. Если одна из ламп не светится или есть разница в уровне свечения, значит где-то имеет место еще одна утечка на корпус :)

В принципе, если нужен только контроль изменения сопротивления изоляции, с некоторой натяжкой можно так же поставить два резистора и измерять падение напряжения. В этом случае, опять же, будет присутствовать "сквозной" ток утечки, и потенциал корпуса будет равен примерно половине напряжения питания. Если этот потенциал изменился - значит, есть утечка где-то еще.

То есть только самодельное устройство? А готовых таких не бывает?

Edited by Katerina

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видел что то подобное для проверки изоляции обмотки возбуждения синхронного генератора. Цепь контроля была сделана на резистивном делителе.

Схемы есть стандартные, собираются и регулируются каждый раз под тип объекта. В "Релейной защите энергетических систем" Н.В.Чернобровова В.А.Семенова Москва Энергоатомиздат 1998 года есть примеры и описание таких схем

post-42252-1287988873_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поиши по абревиатуре "уаки" - "устройсво автоматического контроля изоляции".

Знаю что подобные устройства применяються в горном(шахтном) электрооборудовании

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this