V_M_Luck

Программирование фильтров по входам таймеров на STM32

Recommended Posts

Необходимо подключить инкрементальный энкодер к таймеру TIM2 на STM32. Сигналы шумные. Вырыл в даташите, что по входам можно включать фильтры, которые представляют собой счетчики (filter downcounter), тактируемы клоком fDTS. Вопрос в том, что это за клок? Где про него что-нибудб сказано в даташите?

:smile3046:

Share this post


Link to post
Share on other sites
fDTS. Вопрос в том, что это за клок? Где про него что-нибудб сказано в даташите?

 

Видимо, вот:

TIM1&TIM8 control register 1 (TIMx_CR1)

Bits 9:8 CKD[1:0]: Clock division

This bit-field indicates the division ratio between the timer clock (CK_INT) frequency and the dead-time and sampling clock (tDTS) used by the dead-time generators and the digital filters (ETR, TIx),

 

00: tDTS = tCK_INT

01: tDTS = 2*tCK_INT

10: tDTS = 4tCK_INT

...

Share this post