alfa20 0 Posted September 25, 2010 (edited) · Report post Доброго времени суток! В распоряжении имеется выше описанный преобразователь частоты для управления асинхронным двигателем и энкодер, задачка такая: Запуск двигателя, энкодер выдает определенное количество импульсов мы их подсчитываем и когда доходим до заданного значения останавливаем двигатель, есть ли возможность запрограммировать на это частотник или придется все таки ставить промежуточный МК для подсчета импульсов и уже это число гнать на частотник по его протоколу "MODBUS". Вроде как в документации указано что на частотнике имеются многофункциональные входы, но толком как запрограммировать "мозг" частотника я не нашел есть какие то общие команды для задания частот и останово от внешних прерывани и т.п Может у кого есть подобный опыт поделитесь плиз! документация на частотник есть на форуме выложил в разделе "документация по электроники"докуметация на частотник P.S со с советами погуглить не пробовали прошу не советовать, пробовал ни чего толком не нашел Edited September 25, 2010 by Rom20 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dlwest 0 Posted October 18, 2010 · Report post Уважаемый Rom20! Настоятельно рекомендую позвонить по телефонам, указанным на первой странице руководства по эксплуатации. P.S. Ответ на Ваш вопрос - функция реализуется без промежуточного МК, но снаружи частотника придется подключить два провода, настроить выход и вход на соответствующие функции. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites