Jump to content

    

Мониторинг электропитания

Имеется:

 

A)Щиток в подвальном помещении.

Ввод с двух (иногда трех) источников питания. Как правило это:

1)Государственное

2)Основной генератор

3)Запасной генератор

Стоит связка реле для переключения с одного на другое. Будет стоять коробочка с микроконтроллером, или (?) генератором несущей (100-1000 Khz?), на каждый источник свой.

 

Б)В квартиру по дурости проектировщики загнали только два провода, т.е. ничего для сигнальных проводов нет.

 

В)В квартире щиток с несколькими светодиодами, возможно потом LCD, управляет этим делом микроконтроллер.

 

Нужно:

1)Сигнализировать о текущем источнике питании

2)Опционально: Об отклонении питания от нормы (напряжение и частота)

 

Судя по всему Powerline communications - отдельная ненадежная песня, требующая кучи компонентов и дорогих модемов с кучей обвязки, да и в любом случае передача по шумящим 220В - непростая задача. Мерять напряжение можно и сверху.

 

Возможно стоит управлять релешками через микроконтроллер? делать задержку при переключении источников, а в этот момент, когда в линии от щитка до квартиры нет напруги - передавать сигнал (информацию о источнике на который переключится реле) "наверх"?

 

P.S. Сеть конечно 220V. Генераторы - иногда мощные, иногда слабые дизель генераторы. Может быть и мощный UPS.

Edited by denyslb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем для управления реле применять микроконтроллер?

 

Обычно силовые схемы с простой логикой делают на реле контроля фаз, обычных реле и пускателях. Смонтировать их в щиток, все будет достаточно наглядно и аккуратно.

при большом желании можно впихнуть промышленный PLC, Siemens Logo, например - из тех, что попроще.

 

Если необходима индикация о текущем источнике электропитания в самом помещении, то опять же проще, быстрее, надежнее кинуть отдельный кабель. Ту же витую пару. И не заморачиваться со всякими модемами или передачей данных между переключениями вводов силового электропитания.

Тем более, если "квартира" может питаться аж от 3-х источников )

 

Погуглите по словам "автоматический ввод резерва"

вот здесь есть схема АВР на 3 ввода.

 

Сложно понять, чего Вы хотите, и в чем собственно вопрос. Какие приоритеты у каждого из вводов...

 

"Генераторы - иногда мощные, иногда слабые дизель генераторы" - это понятно, что дизель-генераторы бывают иногда мощные, иногда не очень

Share this post


Link to post
Share on other sites
В)В квартире щиток с несколькими светодиодами, возможно потом LCD, управляет этим делом микроконтроллер.

Нужно:

1)Сигнализировать о текущем источнике питании

2)Опционально: Об отклонении питания от нормы (напряжение и частота)

 

Ни очень ясна суть. Я так понял нужно передать к какому из источников подключена на данный момент сеть + уровень напряжение + возможность переключения между источниками.

 

Лично видел работающую схему с ST7540 . Работала на 5км при постоянке. Но постоянка была сильно зашумлена ШИМ-ом от потребителя на другом конце. Не сказать правда про 100%-ю уверенную связь. Но на пару сотен метров не должно вылезть нерешаемых проблем. Транс хорошо надо сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отклонеие питания от нормы можно и в квартире измерить. А вот тип источника питания можно определить по длительности паузы между исчезновением и появлением напряжения. Для примера: изначально работа ведется от внешней сети. Если пропало напряжение на 1 сек., значит включился первый генератор, если на 2 сек, то второй и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и так и будет мигать туда -сюда?

 

Share this post