Jump to content

    

Измерение тока. Нагрузка 10кВ, 380В

Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.

Нашел датчик на основе эффекта Холла - ACS756 "ALLEGRO" http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../0756/index.asp

По параметрам вроде подходит, но пересчитал необходимое сечение провода - 10мм2 , а сечение выводов 6мм2.

Что можете посоветовать? Может измерительный трансформатор? Какой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Например трансформаторы тока - напрмер тут., либо использовать датчики от LEM, можно и CSLT от Хонивел использовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поляризационные датчики от АВВ. Работают на эффекте Фарадея (поляризация света). ABB FOCS их тип. Правда они многоамперные. А так - датчик на эффекте Холла

Share this post


Link to post
Share on other sites
Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.

Нашел датчик на основе эффекта Холла - ACS756 "ALLEGRO" http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../0756/index.asp

По параметрам вроде подходит, но пересчитал необходимое сечение провода - 10мм2 , а сечение выводов 6мм2.

ИХМО, Вы "перезаложились" по плотности тока, он там течет по железяке длинной ~1см, не перегрется и при 10А/мм2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.

Что можете посоветовать? Может измерительный трансформатор? Какой?

Так вам 10кв или 380в и 10квт.

Если 10кв ,то согласно правилам устройства электроустановок только трансформатор тока соответствуюшего напряжения(изоляции)

Share this post


Link to post
Share on other sites