В дополнение к вышенаписанному добавлю, что вы можете регулировать напряжение в первичке например фазовым методом (2 встречно-параллельных тиристора, симистор или транзисторным двунаправленным ключом). Можно попробовать и регулятор, выпускаемый промышленно. Напряжение задавать программно (если захотите еще и обратную связь - вам добавится головная боль по ее развязке). Транс низкочастотный - таких действительно для рентгеновских аппаратов много сделано и для электрофизики. По крайней мере его рассчитать можно для дипломного проекта. Выпрямитель на высоковольтных столбах. Например СД-2-50 завода электровыпрямитель из Саранска. Импульсник - для таких напряжение и мощностей в единичном варианте - задача для опытного инженера (и не одного!).

 

На схемах, представленных Вами, почему-то обратная связь гальванически не развязана...

Но в любом случае это, как я понял, серийное изделие. И повторять его вам не обязательно (импульсный транс на 40 кВ, пусть с умножителем на 20 кВ - это очень сложное устройство)

Share this post


Link to post
Share on other sites
У меня есть принципиальная схема БП электронного микроскопа, но там зарубежная элементная база.

И я не могу разобраться в принципе работы.

С блоком управления разобрался, а вот с генратором нет.

Вы думаете этот источник на 4 кВт?

Обычно, при питании 40В делается не более чем на 50-100Вт, скорее на 50Вт, и регулировка у него, вероятно, не от нуля.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вы думаете этот источник на 4 кВт?

да. у меня есть его параметры.

напряжение - 0-40кВ

макс. ток - 100мА

 

Как вы думаете, можно ли в дипломном проекте указать, что трансформатор будет выполнет на заказ на другом заводе?

А я укажу только его параметры? И не надо будет указывать марку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
да. у меня есть его параметры.

напряжение - 0-40кВ

макс. ток - 100мА

Может, все же, 100 мкА или 100 uA? Не верите, посмотрите какие транзисторы стоят в схеме и какой ток потребуется при 40В питания и 4 кВт выходной мощности даже без учета кпд.

Как вы думаете, можно ли в дипломном проекте указать, что трансформатор будет выполнет на заказ на другом заводе?

А я укажу только его параметры? И не надо будет указывать марку.

Давайте не будем повторяться. Я уже писал, что как самостоятельное изделия такие трансформаторы не производят, а что в дипломе написать, это к дипломному руководителю :-).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Как вы думаете, можно ли в дипломном проекте указать, что трансформатор будет выполнет на заказ на другом заводе?

А я укажу только его параметры? И не надо будет указывать марку.

 

Обсудите с руководителем, думаю, что он разрешит. В крайнем случае, можно привести эскизный расчет трансформатора - особо-то вникать в Вашу работу никто не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
Моя задача разработать стенд для высоковольтных испытаний узлов и материалов.

Основной задачей является разработка самого источника.

Выходное напряжение, постоянное 0-40 кВ

Шаг регулировки 1кВ

Мощность 4кВт

 

Удивительно, что для высоковольтных испытаний узлов и материалов будет использоваться источник такой огромной мощности. Зачем там эта мощность, кто ее будет потреблять?

 

Источник с такими параметрами - это, в сущности, источник питания промышленной рентгеновской установки. Там я понимаю, куда идет мощность. А при испытании на пробой - увы, не понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Помогите пожалуйста. Подскажите марку высоковольтного маслонаполненного трансформатора.

И какой нужен для него генератор?

Передо мной стоит задача разработать высокольтный источник питания:

Выходное напряжение 0-40 кВ

Мощность 4кВт.

С блоком управления разобрался, осталась высоковольтная часть.

Буду благодарен за помощь.

Сильно мало входных данных для мало-мальского ответа на вопрос построения подобного источника.

Входное напряжение ?

ВАХ источника - 4 кВт на 40 кВ и на 100В разные подходы к решению, соответственно разная схемотехника.

Пульсации на выходе, точность удержания напряжения?

Характер нагрузки? Режим работы - кратковременный или долговременный?

Share this post


Link to post
Share on other sites
при прожиге кабелей трансы бывают еще мощнее

А подробнее можете рассказать? Что означает "прожиг кабелей"? Испытания бухт силовых кабелей на изоляцию AC напряжением 50 Гц? Интересно узнать длину кабеля в этих бухтах и их погонную емкость. С трудом верится, что даже там нужны киловатты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

пожалуста...

http://www.emzlvi.ru/item_60.html

http://www.molnia.kharkov.ua/molnia/SVP.php

http://alliance-s.com.ua/produkcija/ispita...ovanie_svp.html

только незнаю надо ли оно топикстартеру... может у него и другое задание .. но немного похоже

Share this post


Link to post
Share on other sites
но немного похоже

Спасибо, понял. Очень специфическая вещь... Но к испытаниям, по-моему, это нельзя отнести. И мощность нужна гораздо больше, для такой задачи 4 кВт - маловато.

 

Так что вопрос остался: нафиг топикстартеру нужно 4 кВт мощности?

 

У меня есть принципиальная схема БП электронного микроскопа, но там зарубежная элементная база.

Эта схема вам не подойдет. Это маломощный источник, однотактный. Маломощные высоковольтные источники можно делать однотактными. Такиe раньше использовали в телевизорах и т.п. Однако для мощностей начиная с нескольких десятков ватт однотактные высоковольтные источники не годятся, у них слишком много потерь. Надо делать двухтактный.

 

Высоковольтный импульсный БП сильно отличается от обычных импульсных БП. Разница в том, что:

- Вторичная обмотка высоковольтного транса имеет большое число витков, и, следовательно, большую емкость

- Требования к изоляции настолько жесткие, что невозможно обеспечить хорошую магнитную связь первичной и вторичной обмоток. Из-за этого транс имеет большую индуктивность рассеяния.

 

Если нарисовать эквивалентную схему БП, то емкость вторички и индуктивность рассеяния образуют LC-фильтр низких частот. Для обычного БП частота среза (или резонанса) этого фильтра намного выше собственной частоты БП, поэтому можно не обращать на него внимания. А для высоковольтного частота этого фильтра очень часто находится неподалеку от рабочей частоты БП. Из-за него БП скорей всего работать с большими потерями, он будет все время перегреваться и выходить из строя.

 

Хорошее решение для высоковольтного БП - сделать его резонансным или квазирезонансным, т.е. заставить работать схему управления на частоте, близкой к частоте этого LC-фильтра.

Share this post


Link to post
Share on other sites

топикстартер либо студент как написал.. (в записку можно писать все что надо , предварительно согласовав с руководителем чтоб руководитель потом не краснел за студента :) ) либо темнит чегото не представляя себе всех тонкостей проблемы

----------

если диплом - то да.. эскизный расчет .. чертежик и параметры транса надо подшить в записку...

а если нет - то тагды ой :smile3046:

-----------

есть книжка по расчету трансов - автор Гоголицин.. импульсные трансформаторы называется

http://freebooks.net.ua/64628-matkhanov-p....impulsnykh.html - вот!

"Держись студент - сесия пришла!!!!!!!! :krapula: "

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хорошее решение для высоковольтного БП - сделать его резонансным или квазирезонансным, т.е. заставить работать схему управления на частоте, близкой к частоте этого LC-фильтра.

 

Это только одна из проблем (трансформатор). Есть еще паразитные емкости и соответствующие потери, особенно, после 50 кГц, внутреннее сопротивление умножителя. Необходимо ограничивать токи при пробоях в нагрузке. Проблема регулировки выходного напряжения при резонансной схеме, особенно, при заметный мощностях (от сотен Ватт).

 

топикстартер либо студент как написал.. (в записку можно писать все что надо , предварительно

О уже написал, что студент, нет причин не верить.

Кстати, только транс для такого источника тянет на очень хороший диплом :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кстати, только транс для такого источника тянет на очень хороший диплом

Особенно ежели паразитные емкости и индуктивность рассеяния найти расчетным путем, а потом подтвердить расчеты на образцах.

 

Кстати, "маслонаполненный" - не лучший вариант, имхо. Высоковольтные трансы мощностью до нескольких кВт проще и удобнее заливать силиконовой резиной. С вакуумированием во время заливки, конечно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кстати, "маслонаполненный" - не лучший вариант, имхо. Высоковольтные трансы мощностью до нескольких кВт проще и удобнее заливать силиконовой резиной. С вакуумированием во время заливки, конечно.

Не проще, но, вероятно, лучше. Я на такую мощность даже не приценивался, хотя недавно интерес был.

Кто нибудь смотрел, на какую максимальную мощность бывают U образные сердечники при частотах 50 - 100 кГц?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this