Перейти к содержанию
    

Высоковольтный маслонаполненный трансформатор

Не проще, но, вероятно, лучше. Я на такую мощность даже не приценивался, хотя недавно интерес был.

Кто нибудь смотрел, на какую максимальную мощность бывают U образные сердечники при частотах 50 - 100 кГц?

Транс полюбому заливается маслом, без него никак более чем 16-18 кВ. Combination UU 93/152/30 более 20 кВт на 50-100 кГц в кратковременных включениях, при длительной работе очень сильно сказываются потери в сердечнике, отсюда сильный нагрев.

 

Вообще подобная схема в рентгеновских аппаратах строится следующим образом:

Выходное напряжение разбивается на две половинки, центральная точка соединения половинок +20 кВ и -20 кВ садится на землю, ставятся высоковольтные делители из резисторов, которые получаются одним измерительным концом подтянуты к земле, тамже в цепи малоомный резистор для измерения тока нагрузки. Схема выпрямления может быть с удвоением либо без него, но обычно каждая из половинок также разбита на части по 15-20 кВ, со своей отдельной схемой выпрямления либо удвоения. :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Транс полюбому заливается маслом, без него никак более чем 16-18 кВ. Combination UU 93/152/30 более 20 кВт на 50-100 кГц в кратковременных включениях, при длительной работе очень сильно сказываются потери в сердечнике, отсюда сильный нагрев.

Позвольте узнать, на основании чего Вы делаете такое утверждение и если речь идет о переменном напряжении, то на каких частотах, каких постоянных выходных напряжениях и мощности?

Потому, что, по моему мнению, нельзя делать подобные утверждения в отрыве от требуемой мощности, пульсаций, постоянного выходного напряжения и рабочей частоты преобразователя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Позвольте узнать, на основании чего Вы делаете такое утверждение

Какое именно утверждение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Транс полюбому заливается маслом, без него никак более чем 16-18 кВ.

Я делал БП на 50 кВ с заливкой транса и выпрямителя двухкомпонентным силиконом Dow Corning. Никаких проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какое именно утверждение?

Вот это:

>Транс полюбому заливается маслом, без него никак более чем 16-18 кВ.

 

Я делал БП на 50 кВ с заливкой транса и выпрямителя двухкомпонентным силиконом Dow Corning. Никаких проблем.

Какая марка и цена за компаунд, если помните. Как он по вязкости и эластичности?

Мне RTV627 нравится по параметрам, кроме хрупкости, да и цена поменьше бы не помешала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я делал БП на 50 кВ с заливкой транса и выпрямителя двухкомпонентным силиконом Dow Corning. Никаких проблем.

С этим полностью согласен, имел ввиду безвоздушное пространство, а все остальное вопросы технические, чем заполнять :laughing:

 

Я делал БП на 50 кВ с заливкой транса и выпрямителя двухкомпонентным силиконом Dow Corning. Никаких проблем.

Хотел поинтересоваться, какой период времени служит данное устройство и какая мощность источника? Может мы возьмем на заметку данный компаунд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотел поинтересоваться, какой период времени служит данное устройство и какая мощность источника? Может мы возьмем на заметку данный компаунд.

 

Если сделано с допустимой напряженностью, твердотельный компаунд служит достаточно.

Первые из серии источников питания с умножителем на 120 кВ (рабочий режим 70-80 кВ) и током до 0,6мА отработали уже почти 8 лет с реальной наработкой по 7000 часов в год. Частота чуть более 40 кГц, компаунд эпоксидный, горячего отверждения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какая марка и цена за компаунд, если помните. Как он по вязкости и эластичности?

К сожалению, не помню. Давно дело было, 15 лет назад. Двухкомпонентный силикон холодного отверждения, схватывался за несколько часов, полностью твердел за двое суток. Серая вязкая жидкость получалась смешением двух составляющих, белой и черной. Дорогой, порядка 100 долларов за кило (даже в то время, сейчас наверняка еще дороже). Пробивное помню: 60 кВ/мм. После застывания твердость получалась примерно ~50-60 по Шору А. Застывшая резина получалась не очень прочной, отчасти хрупкой, легко расковыривалась, отламываясь при этом кусками.

 

После заливки транса и выпрямителя, кювета ставилась в вакуумную камеру примерно минут на 20, пока пузыри выходили из силикона. Потом давление поднималось до атмосферного и силикону давали застыть.

 

Из недостатков - плохая адгезия к поверхности. Был случай, когда одно изделие вернулось в ремонт после ~3 лет: в плате выпрямителя высокое прошило по поверхности залитой силиконом печатной платы ("проело" дорожку). Это был урок - не сильно надеяться на изоляцию по поверхности. Ничто не мешало мне сделать в этом месте разрез в ПП. Случаев пробоя самого силикона не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К сожалению, не помню. Давно дело было, 15 лет назад. Двухкомпонентный силикон холодного отверждения, схватывался за несколько часов, полностью твердел за двое суток. Серая вязкая жидкость получалась смешением двух составляющих, белой и черной. Дорогой, порядка 100 долларов за кило (даже в то время, сейчас наверняка еще дороже). Пробивное помню: 60 кВ/мм. После застывания твердость получалась примерно ~50-60 по Шору А. Застывшая резина получалась не

Хорошо, спасибо. Твердость, адгезия и хрупкость, примерно, такая же. А 60 кВ/мм - это, наверняка, получено при малых толщинах, например, при измерении "с 6.35-mm (1/4-in) electrodes on 2-mil film". При 1,9 мм будет уже 20-30 кВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Силиконовые восторги, думаю, преждевременны, когда дело касается трансов. Мыслю так:

1. Теплоотвод там должен присутствовать, а полноценной замены жидким диэлектрикам в плане теплопроводности нет

2. Пропитка маслом лучше, поскольку вязкость ниже. Можно даже без вакуума обойтись.

3. По мере наработки, можно производить плановую замену диэлектрика

4. Если пробой все же случится - масло затянет (и при этом увеличит побственную эл. прочность)

5. Ремонтопригодность сохраняется на все 100%

6. Температурный контроль и внешний теплоотвод (при повышенных требованиях к надежности) легко реализуем

Недостатки жидкости только геморрой с герметизацией, но в свете всех преимуществ это мелочи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Силиконовые восторги, думаю, преждевременны, когда дело касается трансов. Мыслю так:

Вы про какие мощности и частоты пишете? А то все силовые трансформаторы залиты жидкими диэлектриками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы про какие мощности и частоты пишете? А то все силовые трансформаторы залиты жидкими диэлектриками.

Мляяя. Про частоту забыл. :laughing: 1 кГц ориентировочный потолок. Извиняюсь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из недостатков - плохая адгезия к поверхности. Был случай, когда одно изделие вернулось в ремонт после ~3 лет: в плате выпрямителя высокое прошило по поверхности залитой силиконом печатной платы ("проело" дорожку). Это был урок - не сильно надеяться на изоляцию по поверхности. Ничто не мешало мне сделать в этом месте разрез в ПП. Случаев пробоя самого силикона не было.

Выводы верные :rolleyes: . Кстати 3 года - это такой критический срок, после которого резко возрастают отказы в ВВ трансформаторах, сделанных "подешевле". Например, в источниках CCFL backlight. Проблема с адгезией решается просто (но не для трансформатора) - применением праймера. Все производители (тот же Доу, Shin Etsu и др.) обязательно имеют их в своей линейке. Праймер - это однокомпонентный, жидкий силиконовый компаунд. Наносится тонким слоем. У него адгезия зверская, в свою очередь двухкомпонентные RTV к нему липнут тоже хорошо. В любительских условиях подойдёт (БЕЗ ГАРАНТИИ :biggrin: ) обычный строительный/сантехнический герметик, желательно без наполнителей (прозрачный).

Для заливки трансформаторов, в том числе по вышеуказанной причине(и, безусловно, из-за цены), RTV мы не используем. Только специально оптимизированные для трансформаторов эпоксидные компаунды горячего отверждения. Марку не привожу, т.к. это в Корее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

адгезия зверская, в свою очередь двухкомпонентные RTV к нему липнут тоже хорошо. В любительских условиях подойдёт (БЕЗ ГАРАНТИИ :biggrin: ) обычный строительный/сантехнический герметик, желательно без наполнителей (прозрачный).

Если герметик имеет резкий запах, то тонкий медный провод разъедает до обрыва.

Для заливки трансформаторов, в том числе по вышеуказанной причине(и, безусловно, из-за цены), RTV мы не используем. Только специально оптимизированные для трансформаторов эпоксидные компаунды горячего отверждения. Марку не привожу, т.к. это в Корее.

Это в Корее RTV дорого? У нас местный эпоксидный заметно больше стоит.

Из Российских, для трансформаторов подойдет ЭКС горячего отверждения, если частота не очень высокая.

А какие параметры у используемого Вами эпоксидного компаунда, в первую очередь, интересует тангенс потерь и проницаемость?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это в Корее RTV дорого? У нас местный эпоксидный заметно больше стоит.

Всё относительно :rolleyes: Дорого - это значит примерно в 4 раза дороже эпоксидки. Тут же народ не имеет 100-300% прибыли. ВВ плату лазерного принтера (16 ВВ источников) производитель этого самого принтера покупает (в частности у нас) за ... 15-20 долларов ;) Так что всё считается. И текстолит только односторонний, и компаунд только эпоксидный...

 

А какие параметры у используемого Вами эпоксидного компаунда, в первую очередь, интересует тангенс потерь и проницаемость?

 

Гы. Мне тоже интересны эти параметры, но я их у придурков так и не смог узнать. Есть только механические: http://www.epilong.co.kr/03_prooduct/eng_epoxy_potting.htm

 

Раньше использовали другой, но в связи с кончиной производства CRT-мониторов, делать его прекратили. У того проницаемость была около 3, если склероз мне не изменяет. Поскольку при переходе на новый хуже не стало, можно предположить, что и у этого где-то близко.

Опять же не хуже он электрически и RTV KE1204 (http://www.shincor.com/files/RTV%20Rubber%20Brochure.pdf), а у того проницаемость 3,2, а тангенс 0,001 (приводят только для 50Гц).

Кстати редкий случай, когда я использовал RTV, а не эпоксидку - один из последних проектов. Там заливается всё вместе и нужно что-то эластичное, чтобы снизить акустический шум на частоте развёртки (нагрузка динамическая, конденсаторы поют). Но это довольно экзотический источник - питание для FED-монитора (15кВ, 25mA, толщина источника... 10мм :) ).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...