Oleg_IT 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба С датчиками DS18B20+AVR работаю на расстоянии до 3 м. Появилась необходимость увеличить дальность до 30-40 м. Разработчик датчиков гарантирует до 300 м. А как в реалии, по помехозащищённость? Может стоит подстраховаться и поставить драйвера линии? Читал, что лучше применить витую пару и активную подтяжку. Где про такие подробности почитать? Или мои расстояния вовсе не расстояния? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Где про такие подробности почитать? начните отсюда Guidelines for Reliable Long Line 1-Wire® Networks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба DS18B20+AVR ...до 3 м. увеличить до 30-40 м...А как в реалии, по помехозащищённость? Может стоит подстраховаться и поставить драйвера линии?... обычная телефонная лапша уже должна протащить ваши растояния в пром. зоне. из многолетнего опыта работы с 1-Wire датчиками (правда с 21 - они пошустрее, точнее, менее подвержены разогреву) можно выдать короткое резюме: 1) тупо, строго по даташиту на датчики (временные параметры - очень строго) 2) схемы подключения - по даташиту (обратите внимание на подтягивающий резистор _возле_ датчика (это когда совсем завалы по фронтам идут) 3) из защит - тупо, строго от далласа (ds9503) 4) ну и витая пара, если вам сотни метров... помехи обычно типа пром. шумов - лечатся на ура. хуже с пусковыми(по питанию) выбросами близ распологающихся(которыми собственно и идёт управление) агрегатов. тут рулят защиты по питанию и иже. собственно вы и сами можете поиграться на "кошках". Бухта лапши, на неё(возле неё) что нить пусковое высоковольтное, осцил на линию и сразу всё станет понятно, куда и что подправлять. удачи вам (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба А кто какие расстояния смог пробить? Использую DS2482S-100 в качестве мастера и DS18B20 - слэйвы. У мосфета мастера в истоке - 10Ом. Линия 300м витой пары с одним датчиком на конце не пробивается. Явно проблема в ёмкости линии, она равна ~15нФ. Если без удлинения подключить параллельно датчику 10нФ - связи нет, с 6.8нФ - есть. Фронты завалены, ессно, для больших емкостей. По осциллограммам видно, что от мастера фронты и времянки более-менее соответствуют, а от слэйва лог. 1 не успевает дойти до требуемого уровня. И ещё - мастер сидит на +3,3В. Подключение двухпроводное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба ... 1 не успевает дойти до требуемого уровня.. проверьте - считывание ответа у мастера находится в зоне указанной в даташите? подтяжку резистором сделайте возле датчика. питание до +5. должно полегчать. (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Использую DS2482S-100 в качестве мастера и DS18B20 - слэйвы. У мосфета мастера в истоке - 10Ом. Линия 300м витой пары с одним датчиком на конце не пробивается. Явно проблема в ёмкости линии, она равна ~15нФ. Если без удлинения подключить параллельно датчику 10нФ - связи нет, с 6.8нФ - есть. Фронты завалены, ессно, для больших емкостей. По осциллограммам видно, что от мастера фронты и времянки более-менее соответствуют, а от слэйва лог. 1 не успевает дойти до требуемого уровня. И ещё - мастер сидит на +3,3В. Подключение двухпроводное. Задачка не решается. При 15 нФ и 1675 Ом (RWPU) время нарастания до 0.9 В (включение ключа APU) составит 8 мкс, + 8.4 мкс tW1L + 2.7 мкс tAPUOT> 13.3 мкс tMSR. (везде взяты худшие случаи ДШ-ных параметров DS2482S-100) С 6.8 нФ получается на грани работоспособности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Дааа... хорош мастер-контроллер. Нечего сказать. Смысл было далласу такой городить? Только ради облегчения формирования таймингов? Постфактум заметил в Примечаниях даташита: DS2482-100 Note 2: With standard speed the total capacitive load of the 1-Wire bus should not exceed 1nF, otherwise the passive pullup on threshold VIL1 may not be reached in the available time. With Overdrive speed the capacitive load on the 1-Wire bus must not exceed 300pF. В то же время, для DS2480B Note 15. With regular and flexible speed the total capacitive load of the 1-Wire bus should not exceed 20nF, otherwise the active pullup on threshold VIAPO may not be reached in the available time. With Overdrive speed the capacitive load on the 1-Wire bus must not exceed 1nF. kolobok0 Да, проверял, не дотягивает. Сегодня буду делать доработку до +5В, т.к. обнаружил, что на проходном защитном элементе (22Ом, блин) может падать напряжение до 1,1В при максимальной нагрузке со стороны датчиков. Подтяжку резистором можно делать только при трёхпроводной схеме, у меня - однопроводная, датчики распределены по зданию. xemul Отличный и понятный ответ! Огромное спасибо вам за разъяснения! А вы имели опыт работы с длинными линиями на 1-Wire? На чём строили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Дааа... хорош мастер-контроллер. Нечего сказать. Смысл было далласу такой городить? Только ради облегчения формирования таймингов? Вполне нормальный мастер с понятными ограничениями из-за отсутствия Flexible Timings. В то же время, для DS2480B Дороже, но (по мне) удобнее DS2482 (не люблю I2C). А вы имели опыт работы с длинными линиями на 1-Wire? На чём строили? Сегментами до 70 м на DS2409 и UTP-5. (правда, работало только на столе, к моменту натурных испытаний заказчику стало не до инноваций) Навешивать кучку слэйвов, да ещё паразитами, на 300 м шнурок у меня бы наглости не хватило.:) Вам, имхо, по-любому, придётся где-то осетра урезать - или разбивать сеть на сегменты (но для DS2409 у производителя уже почти год объявлен EOL; хотя, судя по комментам, могут вернуть in production), или выбирать другую физику (н-р, RS-485). Но и то, и другое не уложится в 2-хпроводное соединение. Можете, конечно, если есть свободное время, попробовать пляски с бубнами (типа пары шотткиных диодов в земляной провод шины, терминатор на её конце, свой APU, ...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба xemul Удивляюсь просто! Бывают же достойные развёрнутые ответы на форуме! В общем, более-менее, решил задачу. Поскольку партия пока опытная, можно было экспериментировать. Поднял питание до +5В, помогло как применительно к фронтам, так и, естественно, к просадке по питанию датчиков. Экспериментально получено, что, в зависимости от смотки бухты, кабель UTP-5e имеет от 37 до 55пФ/м. Оконцованные датчики (с 1,5м кабеля) имеют ёмкость около 140пФ. Если делать общую конфигурацию, не выходящую за рамки 7нФ, то всё ведёт себя достаточно стабильно, т.е. с одним датчиком пробиваются 130м витухи (на том и останавливаюсь). На 30м - 32 датчика и на 130м - 17 датчиков работают :) Ограничусь суммарным допуском в 5нФ в серии, сегменты делать не стану, т.к. вполне можно удовлетвориться сейчас полученным результатом. 300м - мечта в текущей конфигурации... На будущее учту свои грабли. За приведение таймингов - ещё раз спасибо. (не люблю I2C). Не вы один такой ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба можно было экспериментировать... Проведите такой эксперимент: 1 датчик на расстоянии 1,5 метров от мастера и 2 датчик в конце линии на расстоянии ~100 метров. т.е. так [мастер]---->[Д1:1,5м]------------>[Д2:100м] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Проведите такой эксперимент: 1 датчик на расстоянии 1,5 метров от мастера и 2 датчик в конце линии на расстоянии ~100 метров. Провёл такой: 1 датчик на расстоянии 1,5м от мастера, затем 130м, в конце линии - 7 датчиков. Всё работает. Единственное, на осциллограмме ответа ближнего датчика заметны провалы ниже земли до -0,7..-0,6В (судя по всему это он был, т.к. на остальных 7 блоках такого не наблюдалось), когда мастер формирует фрейм, а слэйв удерживает 0 (спад из 1 в 0). Длительность провала около 2мкс, сам переходный процесс - около 5мкс. Это если осцилл стоит возле 7 датчиков. Если возле одного датчика, то такие провалы у семи. Если измерения проводить у самого мастера, то там ещё интереснее, естественно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Belerafon 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Чтобы не плодить лишние темы, спрошу здесь. В спецификации 1-wire сказано, что время семплирования мастера должно быть где-то в районе 13-15мкс от начала тайм слота. Но сам тайм слот размером 60мкс. Понятно, что ранее 13мкс семплировать плохо из-за емкости линии, но почему нельзя позже? В даташите написано, что свыше 15мкс значение на линии не валидно. Хотя на википедии, например, (http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire) приведена осцилограмма, где явно видно, что устройство держит сигнал на линии около 30мкс от начала тайм слота. Насколько плохо будет, если мой мастер будет семплировать через 22мкс после начала тайм-слота на прием? Это как-то связано с длиной линии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба .. Хотя на википедии...приведена осцилограмма...Насколько плохо будет..связано с длиной линии? 1) никому плохо не будет. 2) с длиной линии не связано. 3) если вы уверены что для любого разработчика википедия а не даташит последняя инстанция - делайте :) (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться