Beginning 0 Posted March 5, 2009 · Report post Стоит задача на постройку девайса для снятия показаний с датчика с токовым интерфейсом 5-20мА. Первое что приходит на ум - это нагрузить датчик напругой 24 вольта на резистор 300 ом и снимать с резистора АЦП-шником. Но как всегда дъявол кроется в мелочах. Может кто схемой и опытом поделится? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
sera_os 0 Posted March 5, 2009 · Report post Вполне здравый подход :) Если позволяет датчик, то напряжение можно уменьшить, потребляемая мощность меньше будет. Ну еще желательно защитить входы АЦП от превышения напряжения. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Baser 0 Posted March 5, 2009 · Report post Стоит задача на постройку девайса для снятия показаний с датчика с токовым интерфейсом 5-20мА. Первое что приходит на ум - это нагрузить датчик напругой 24 вольта на резистор 300 ом и снимать с резистора АЦП-шником. Но как всегда дъявол кроется в мелочах. Может кто схемой и опытом поделится? На самом деле интерфейс 4-20мА. А насчет 24 вольта и резистора в 300 ом, так если интерфейс датчика такие параметры допускает, то никаких других подводных камней тут больше нет. На то он и токовый выход, чтобы его при помощи резистора в напряжение преобразовывать... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gregory 0 Posted March 6, 2009 · Report post На самом деле интерфейс 4-20мА. А насчет 24 вольта и резистора в 300 ом, так если интерфейс датчика такие параметры допускает, то никаких других подводных камней тут больше нет. На то он и токовый выход, чтобы его при помощи резистора в напряжение преобразовывать... Если датчик двухпроводный и питание на него подается по схеме "токовая петля", то он потребляет меньше 4 мА. Кабель в такой системе бывает до сотен метров. Поэтому важно сделать грамотную систему заземлений датчика и приемника сигналов. Из-за наводок . возможна ситуация, когда в отсутствие сигнала ток будет не 4 ма , а значительно больше. Но это зависит во многом от конкретного технического решения схемы датчика Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ucMike 0 Posted March 6, 2009 (edited) · Report post Часто, особенно при наладных работах, провода от датчика бывают замкнуты и тогда 24В достаются аналоговому входу. Во избежание ставлю параллельно входу стабилитрон на 7,5 В : резистор на входе 250 Ом, при токе 22 мА падение 5.5 В. + чуть-чуть дабы стабилитрон не влиял при нормальной работе. Предохранитель 1А в один из проводов. Edited March 6, 2009 by ucMike Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Beginning 0 Posted March 6, 2009 · Report post Ну особенности всегда бывают. Тамкондёр где или стабилитрон. Может кто ссылку кинет или схему. Вот тут откапал, что напругу неэфективно с резистора снимать. Типа датчик включается в схему генератора, а далее идёт подсчёт импульсов. Кто что может сказать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Baser 0 Posted March 7, 2009 · Report post Вот тут откапал, что напругу неэфективно с резистора снимать. Типа датчик включается в схему генератора, а далее идёт подсчёт импульсов. Кто что может сказать? Из ваших слов сложно понять, что вы там откопали, предположу, что речь шла о способах передачи аналогового сигнала датчика на расстояние. Кроме передачи его в виде цифры, применяют токовую петлю или частотный выход. Ну и еще частотный выход применяется, если в системе нет АЦП, тогда можно применить преобразование ток-частота или напряжение-частота. В вашем же случае у вас уже есть датчик с токовым выходом, который предназначен для удаленной передачи параметра на расстояние. Так что советую не придумывать себе проблемы, а внимательно прочитать свой же девиз, который у вас добавляется внизу топика :rolleyes: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Beginning 0 Posted March 9, 2009 · Report post Я вообще имел в виду именно преобразование ток-> данные. То, что по линии от датчика к прибору должен идти именно ток, это факт труднооспоримый. Вопрос - именно в схеме преобразования. Его подводных камней. Использование АЦП - это первое что приходит на ум. Но некоторым не хватает точности-разрядности в схеме с ЦАП. И они исползуют ГУН. И получают гораздо большую точность и стабильность. Вот именно подобные схемные решения я и предложил обсудить. Их достоинство и недостатки. Вот ещё видел схемы где используют операционные усилители, для "какой то" корекции. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ASZ 0 Posted March 10, 2009 · Report post Я вообще имел в виду именно преобразование ток-> данные. То, что по линии от датчика к прибору должен идти именно ток, это факт труднооспоримый. Вопрос - именно в схеме преобразования. Его подводных камней. Использование АЦП - это первое что приходит на ум. Но некоторым не хватает точности-разрядности в схеме с ЦАП. И они исползуют ГУН. И получают гораздо большую точность и стабильность. Вот именно подобные схемные решения я и предложил обсудить. Их достоинство и недостатки. Вот ещё видел схемы где используют операционные усилители, для "какой то" корекции. Вы, наверное, имеете ввиду преобразователь ток/частота? Но зачем себе создавать доппроблемы в виде всяких температурных погрешностей генератора? Возьмите АЦП с устраивающей Вас разрядностью, сигма/дельта вполне подходят. Если уж очень хочется применить Voltage to Frequency Converters, то http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gregory 0 Posted March 16, 2009 · Report post Вы, наверное, имеете ввиду преобразователь ток/частота? Но зачем себе создавать доппроблемы в виде всяких температурных погрешностей генератора? Возьмите АЦП с устраивающей Вас разрядностью, сигма/дельта вполне подходят. Если уж очень хочется применить Voltage to Frequency Converters, то http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html Интересно, а какую точность хочется получить. Токовая петля 4-20 не очень то высокую выходную линейность имеет. Повычитайте- ка начальные 4 ма и какая погрешность установки этих 4 ма ?. Или вы пляшете от среднего значения тока в токой петле и измеряете переменные токи? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
tazik 0 Posted March 17, 2009 · Report post Токовая петля 4-20 не очень то высокую выходную линейность имеет. Повычитайте- ка начальные 4 ма и какая погрешность установки этих 4 ма ?. Или вы пляшете от среднего значения тока в токой петле и измеряете переменные токи? Каким образом Вы применяете к токовой петле понятие "линейность"? Все промышленные приборы проходят периодическую поверку, при которой настраиваются по образцовым приборам в частности эти 4 мА. Для тех же датчиков давления существуют другие параметры, влияющие на правильность установки нуля сигнала в большей степени (атмосферное давление в день поверки, условия в месте установки датчика) 4 мА - 0% 12 мА - 50% 20 мА - 100% сигнала и при чем здесь переменные токи? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ASZ 0 Posted March 17, 2009 · Report post Интересно, а какую точность хочется получить. Токовая петля 4-20 не очень то высокую выходную линейность имеет. Повычитайте- ка начальные 4 ма и какая погрешность установки этих 4 ма ?. Или вы пляшете от среднего значения тока в токой петле и измеряете переменные токи? Ваше замечание может относится к датчикам старых разработок, чисто аналоговым. Да и то там принимались все меры для линеаризации х-ки. Все современные имеют встроенный микроконтроллер и благодаря этому высокую линейность (ошибки кусочно-линейной аппроксимации). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DDN 0 Posted May 23, 2011 · Report post Часто, особенно при наладных работах, провода от датчика бывают замкнуты и тогда 24В достаются аналоговому входу. Во избежание ставлю параллельно входу стабилитрон на 7,5 В : резистор на входе 250 Ом, при токе 22 мА падение 5.5 В. + чуть-чуть дабы стабилитрон не влиял при нормальной работе. Предохранитель 1А в один из проводов. если я правильно понял то схема будет такой датчик у меня подключается по схеме кто сталкивался с подключением датчиков с токовым выходом, подскажите нужно ли защищать еще вход микроконтроллера и требования к стабильности питания датчика предъявляются?? просто по датчику у меня только схема подключения, остальных параметров нет Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted May 23, 2011 · Report post кто сталкивался с подключением датчиков с токовым выходом, подскажите нужно ли защищать еще вход микроконтроллера и требования к стабильности питания датчика предъявляются?? просто по датчику у меня только схема подключения, остальных параметров нет Защита входов МК не связана с типом применяемого датчика. Это зависит от условий использования, длины соединительных проводов и т.п. технологических особенностей. О качестве питания датчика тоже "за глаза" сказать сложно. Это в документации должно быть отражено. Если её нет - увы... Но судя по картинке (на ней указан допустимый диапазон питающих напряжений: 21 ... 30В), особых требований к стабильности не предъявляется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DDN 0 Posted May 23, 2011 · Report post Это зависит от условий использования, длины соединительных проводов и т.п. технологических особенностей. Это само собой, экранировка и др. требования ЭМС. Данное оборудование устанавливается на технику с напряжением 24В, но иногда в сети питания проскакивают скачки напряжения до 80В :rolleyes: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites