_Pasha 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Это в каких? IRS26-трам-парарам Note 2: Operational for transient negative VS of COM - 50 V with a 50 ns pulse width. Guaranteed by design. Refer to the Application Information section of this datasheet for more details. Можно гуглить по приведенной цитате - найдете все, что поддерживают эту фичу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochkuroff 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба От серьезных dV/dt глючат, отказались. Серьезных- это сколько? IRS26-трам-парарам так они слабые, вых. ток 200/350мА всего. Таких навалом и у ST и у Fairchild Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Известно что драйверы типа 2110/2113 при управлении ключами под большой нагрузкой склонны к "защелкиванию", также не всегда есть возможность обеспечить минимальную длину проводников с выхода драйвера. Какими способами можно добится стойкости даных микрух? Как повлияет на устойчивость применение дополнительного буффера на выходе (на полевиках), и отказ от бустрепного питания, путем перехода на отдельный источник питания верхнего плеча. Буду очень благодарен за любую инфу. быстрый диод и керамика в бутстеп, керамика в питание, диод на Vs резисторы на выход 20-30 Ом- у меня работало, качал IRFP460, IRFP260. Если сильно критичны скорости открывания-закрывания тогда можно внешними полевиками открывать, а закрывать биполярником- тоже пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба внешними полевиками открывать, а закрывать биполярником- тоже пробовал Кстати! Только не совсем понятно, как оно "дружит" с емкостью сток-затвор. При однополярном питании, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться