Хотелось бы узнать работоспособность предложенного варианта
Весьма неудачный вариант :(

Во-первых, в момент переключения (подключения резервного напряжения) возможны просадки напряжения Vcc из-за гистререзиса компараторов и задержки переключения схемы.

Во-вторых, даже если вы возьмете компаратор Rail-to-Rail по входу, то ему все равно придется работать в области напряжений выше напряжения его питания. Скорее всего он просто не будет работать.

В-третьих, не забывайте, что полевой транзистор это униполярный прибор и ему все равно в какую сторону проводить ток. При вашей схеме возможны обратные токи от Vcc к резервному питанию.

Так что лучше всего резервировать питание на входе стабилизатора обозначенного вами ST. А если величина резервного напряжения недостаточна для работы стабилизатора, то поставьте повышающий DC/DC или измените схему самого стабилизатора. Ну и компараторы должны работать в нормальных, а не экстремальных условиях при Common mode input voltage в пределах рекомендованных производителем напряжений и уж всяко разно в пределах напряжений его питания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Весьма неудачный вариант :(

Ну и компараторы должны работать в нормальных, а не экстремальных условиях при Common mode input voltage в пределах рекомендованных производителем напряжений и уж всяко разно в пределах напряжений его питания.

Можно делители на входы компараторов... И конденсаторы в их питание еще...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данная схема "родилась" в поисках наиболее дешевого решения коммутации питания на доступных элементах.

Конденсаторы на затворах действительно лишние - сглупил.

Резервирование питания на входе стабилизатора приведет к недопустимому падению напряжения на его выходе, а DC/DC с КПД порядка 70% и линейным стабилизатором следом - слишком большое увеличение тока источника, они и так великоваты (один из источников - 3Вт DC/DC(т.е. max 600мА), другой - шина USB(500мА)).

 

Я сам подумываю о включении делителей на входах компараторов - это позволит гарантированно отключать их при подключенном основном источнике. Но хотелось бы еще жестко определить приоритет между дополнительными.

(Конденсаторы в питании - само собой)

 

А гистерезис компараторов - это ж величины порядка десятков миливольт, в пределаз 100-150мВ вполне допустимо.

 

Предложите, пожалуйста, более удачный вариант (по возможности недорогой).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поскольку Упит у Вас 5В, то полевики понадобятся со сработкой от логич. уровня. Можно попробовать применить вместо компаратора элемент ИЛИ, только контролировать не Vcc, как у Вас, а основной источник, через делитель, конечно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему не устраивает вариант с драйверами серии PVI5033, это, правда, 2 драйвера. Отлично работает с любой полярностью полевиков и с отечественными тоже, с любыми напряжениями? Всего два элемента - драйвер и полевик. Правда, частотка низковатая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Предложите, пожалуйста, более удачный вариант (по возможности недорогой).
У вас изначально заложено требование, которое не позволяет реализовать простые решения.
Допустимое отклонение 3%, потребляемый ток 100-600мА
Почитайте, например, раздел 7.2.2 Voltage Drop Budget из спецификации USB 2.0.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А почему не устраивает вариант с драйверами серии PVI5033, это, правда, 2 драйвера. Отлично работает с любой полярностью полевиков и с отечественными тоже, с любыми напряжениями? Всего два элемента - драйвер и полевик. Правда, частотка низковатая.

PVI5033 по цене порядка 5 USD дороговато будет

 

У вас изначально заложено требование, которое не позволяет реализовать простые решения. Почитайте, например, раздел 7.2.2 Voltage Drop Budget из спецификации USB 2.0.

Я конечно понимаю, что USB в качестве стабильного источника питания 5-вольтовых устройств не годится, но в штатном режиме работа от него и не предполагается, основная задача USB - запись/чтение конфигурации/логов при обслуживании (там питание 3,3В), но при этом, как минимум, должны работать pull-up 5V и все цепи ввода-вывода. А сброс 5-вольтового контроллера по собственной БОД или от внешнего супервизора можно отследить и впоследствии провести реинициализацию.

Зато работа от DC/DC 5V (точность 1%) - штатный режим и сбросов контроллера с требованиями 5% быть не должно.

 

может быть такой вариант?

post-40874-1234340398_thumb.jpg

компараторы с открытым коллектором

 

И как будет реагировать линейный стабилизатор при отсутствии напряжения на входе и наличии на вхыходе (насколько я понимаю - ток через него будет небольшим (на его входе мост)) или его тоже нужно отключать?

Edited by Bulya

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неужели тема заглохнет так и не сформировав решения?

Задача распространенная и не вполне очевидная.

Хотелось бы чтоб специалисты таки высказали свое решение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хотелось бы чтоб специалисты таки высказали свое решение.
Я вам уже намекнул выше на оптимальное решение - замените линейный стабилизатор (ST) на DC/DC с диапазоном входных напряжений 4:1 (это не просто, но вполне реализуемо), а там уж резервные напряжения хоть на диодах объединяйте, без каких-либо "переключалок".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this